熱抵抗の問題

2016-01-04View Original

Thread Content

問題の説明をお願いします:PT100の現場での絶縁状態はメガオームメーターでテストしたところ問題なく、現場では抵抗箱を使ってDCSに抵抗値の信号を送っており、DCSの表示も正常です。熱抵抗の現場での実測値は約65℃ですが、回路に接続するとDCSの表示は60℃になり、3~4℃低くなります。現場ではABB方式が採用されていますが、どなたか問題の原因をご存知ですか?
Reply #22016-01-04
3~4度、それを問題だと言うのか。私に言わせれば問題ない。 ABBの接続方法は?彼らは4線式を使っており、特別なところは見当たらない。
Reply #32016-01-04
デジタルゲージを持ってもう一度確認してください。一般的には、DCSチャネル(抵抗箱)を確認し、現場の熱抵抗を確認し(マルチメーター)、配線を確認します(マルチメーター、メガオームメーター)。 間違って換算しちゃダメだよ。ABBが間違えても、それでも跪いた。
Reply #42016-01-04
コントロールルームまでの配線距離がどれくらいかわかりませんが、もし距離が長すぎる場合は、現場に温度変換器を設置することをお勧めします。ご質問の件ですが、温度用の配線を接続した後、コントロールルームの接続パネルで抵抗値を測定し、現場で測定した抵抗値と一致しているか確認してください。もちろん、配線自体にも一定の抵抗値はあります。
Reply #52016-01-04
2つの可能性があります。1つは、熱抵抗を測定する計器の抵抗値の測定が不正確であること、もう1つは熱抵抗自体に問題があることです。
Reply #62016-01-04
接続端子の接触状態を確認し、必ず再び配線を剥き、引き出し端子を清掃し、再度接続してください!
Reply #72016-01-04
オーナーの説明で原因がすでに分析されている。 原因をさらに確認するため。 投稿者は、マルチメーターを使ってDCS盤の後ろにある熱抵抗の接続部で、その時の熱抵抗の抵抗値とそれに換算された温度値を測定し、現場で測定した65度との差がどれくらいかを確認できます。 手動測定において、プローブの接触抵抗やマルチメーター自体の性能、そして換算時の精度誤差が、DCSで表示される数値との差異を引き起こしています。
Reply #82016-01-05
私の考えでは、あなたの万能表示器の抵抗値があまり正確でないということです。これはそれほど大きな違いではない。
Reply #92016-01-05
測定範囲はすべてチェックしましたか?DCSトランスミッターは一致していますか? 細かいところを見落とさないで
Reply #102016-01-05
DCSに接続する際は、セーフガードを使うのか、専用カードを使うのか、それとも現場の温度変化を利用するのか。これらの設定に問題はありますか。抵抗コアを変えて試してみてください。別のマルチメーターで試してみましょう。正常であれば、温度変更の設定に問題があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.