計器ヒーターによる凝縮水回収の問題

2016-01-05View Original

Thread Content

この投稿は、2016年1月5日23時15分にchensf123によって最終的に編集されました。数日前、ある同業者が断熱や保温に関する話をしているのを見かけました。当社は南部にある企業で、工場は北部にあります。従業員はほとんどが南部出身で、北部でのメンテナンス経験がないため、計測機器を冬越しさせることが冬の最優先課題となっています。私たちは0.4MPaの低圧蒸気によるヒーティングを採用しています。計装用のヒーティング配管は一般的に細いため、凝縮水の戻り配管が集まってから水処理装置に送られます。システムの抵抗が大きいため、ヒーティングの効果は非常に悪く、今年は北方で大雪が降り気温が低かったため、多くの送信機が凍結して損傷し、測定用配管も凍裂しました。当社の設計院も南部の企業で経験がないため、凝縮水の大部分をそのまま開放型容器に直接排出し、その後昇圧ポンプで再び送り返すしかありません。北方の海友の皆さん、現場の状況はいかがでしょうか?
Reply #22016-01-05
蒸気ヒーターとして設計されており、装置も大型なため電気ヒーターへの切り替え工事は非常に大規模になる。また、当社には低圧蒸気が十分に余っているため、コストの観点からも電気ヒーターに切り替えることはない。
Reply #32016-01-05
4キロの蒸気なら大丈夫ですが、ヒーター付きの場合、断熱はしっかり行われていますか?
Reply #42016-01-06
自家製の計装用空気ですか?計装空気の水分含有量は0.5未満ですか
Reply #52016-01-06
孔板や圧力測定ポイントでは、エチレングリコール系の防凍液がよく使用され、圧力測定ポイントにはダイアフラムと隔離液を備えたシングルフランジも使用できる。 液面計には、多くの場合、ダイアフラムと隔離液を備えた二重フランジが使用され、エチレングリコール系の防凍液も使用できる。 ガラス板のヒートトレイには、一般的にガラス板自体に備わっているヒートトレイチューブは使用されません。 密閉型のヒートトレイシングドリッパーの後ろには、遮断弁と検査弁が必要である。 私たちもほとんどが0.4MPaの低圧蒸気によるヒーティングを採用しており、自己圧力で密閉輸送を行っています。凝縮水の排出圧力は一般的に0.1MPa未満で、最大でも0.18MPaを超えません。 私は、新疆や大連といった、さらに北方にある2社の企業でも、凝縮水が集められた後に動力として送られているのを見たことがあります。
Reply #62016-01-06
私たちは大慶の石油化学企業で、以前は蒸気によるヒートトレーシングを行っていましたが、よく凍結してしまいました。その後、ポンプで圧力をかけて温水によるヒートトレーシングに切り替えたところ、効果が非常に良く、今では凍結することはありません。しかし、高塔の計器の保温には一般的に蒸気が必要となる。
Reply #72016-01-06
当社の設計会社も南部の企業であるため、計器の選定時にはフランジ式取り付けはほとんど使用されず、すべて圧力導入管を用いた取り付けとなっています。凍結被害を受けやすい計器は、ドラムの液面計、蒸気圧力、流量、水系統などの蒸気システムが多いです。
Reply #82016-01-07
装置から出るすべての凝縮水は1つのタンクに集められ、凝縮水配管網へ送られて回収される
Reply #92016-01-07
圧力測定用の防凍液を使用し、計器用の断熱ケースを追加して密閉性を確保した上で、電気ヒーターで試してみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.