45KWモーターにはどのくらいのケーブルを選ぶべきか?

2016-01-06View Original

Thread Content

45KWのモーター、4段階、負荷は引き風機で、電源キャビネットから260メートル離れており、長時間連続運転する場合、どの規格のケーブルを選ぶべきでしょうか?
Reply #22016-01-06
YJV22 3*35+1*16
Reply #32016-01-06
YJVで大丈夫ですか?距離に問題はありますか?
Reply #42016-01-06
どのような場面で使用するかによります。ケーブルは直接地中に埋めるか、ケーブルトレイを使うか、管内を通すか、また、南方か北方かも関係してきます。距離や電圧降下とも関連があります
Reply #52016-01-06
北方では、ケーブルトレイを通って進み、モーターから50メートル先が防爆エリアで、その他の200メートルは通常の環境です。電源電圧は基本的に400Vを維持しますが、問題ありませんか?
Reply #62016-01-06
3*35+1*16を採用すると、回路の電圧降下は約20Vで問題ないはずです。回路損失は約3KWで、この点については設計したことがないためよくわかりません。回路損失を5%未満に抑えたい場合は、50平方メッシュを選ぶ必要があるでしょう。
Reply #72016-01-07
45kwモーターの電流は80アンペア前後で、25平方ミリメートルケーブルの安全な定格電流は100Aです
Reply #82016-01-07
防爆区域の放出源とは何か?一般的な防爆エリアでは明敷きの配管や直接埋設されたケーブルが使用されます。また、トラス内にも他のケーブルがあるので、それらの敷設方法を参考にしてください。北方の冬場は凍結対策に注意しましょう。途中に防爆エリアがあるため、YJV22の被覆ケーブルを使用することをお勧めします
Reply #92016-01-07
あなたが電気専攻かどうか疑問に思うわ。こんな簡単な質問をするなんて
Reply #102016-01-07
『工業および民間用配電設計マニュアル(第3版)』第9章の内容を参照できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.