ロスモント渦街流量計のパラメータ設定および調整マニュアル

2016-01-06View Original

Thread Content

現場で流量計に流量表示がなく、ボイラーの水を測定した。媒体は流れているが、流量の表示はなく、時折わずかに変動するだけだ。解決して!海友さん、助けてくれて本当に感謝します!
Reply #22016-01-07
第1の渦街流量計は流速が必要で、お客様の運用条件がその要件を満たせるかどうかわかりません。もう一つは設定の問題で、低流量カットを試してみてください。それと、測定媒体の選択も重要で、液体を選ぶ必要があります。また、密度の設定も必要です。
Reply #32016-01-07
小流量が切り取られているんでしょう。そうでなければ、表示ヘッダーに問題があるということです。
Reply #42016-01-07
ロスモントの渦街には自己診断機能があり、Hartコミュニケータを接続してまずチェックしてみてください。
Reply #52016-01-07
ボイラーの水についてですが、まず口径がどれくらいか知りたいです。ボイラーの水に関する問題の一つとして、どちらの側の温度が高くなるかという点があり、多くの場合、配管内に水蒸気が含まれています。設置時にセンサー/計器の向きを上向きにすると、上部にある水蒸気がセンサーの渦の検出に影響を与えるため、流量計の測定値が全体的に小さくなってしまいます。解決策としては、口径が大きい場合はセンサー/インジケーターを側面に向けることを検討し、口径が小さい場合はセンサー/インジケーターを下方に向けることを検討できます(ただし、これにより液体中の固体不純物が測定に影響を与える可能性があるため、状況に応じて判断してください)。 二つ目の問題は、現在の予想される流量がどれくらいかわからないということです。渦街流量計の測定範囲には限りがあるため、流量が少なすぎると計測器では表示しにくくなります。ここでは、あなたが(Hartハンドヘルダーを使って)流量計の小信号が切断されていないか確認する必要があります。
Reply #62016-01-09
どういたしまして、問題があればみんなで話し合いましょう。
Reply #72016-02-12
パラメータの設定が正しいか確認し、測定媒体の口径やK係数などをチェックします。問題がなければ、低流量カットオフ値が高すぎないか確認してください
Reply #82016-02-14
渦街の原理は、まず理解しておかなければなりませんよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.