計器信号の干渉について助けを求めます

2016-01-08View Original

Thread Content

問題の状況は以下の通りです。圧力変換器(4-20mA)は数年間問題なく使用されていましたが、約1ヶ月前にポンプが起動する際、PLCに送信されるデータがタッチスクリーン上で高く表示され、約1.5~2.0倍程度になっていました。ポンプが停止すると、データは正常に復帰します。だからポンプが動作している時だけ高くなり、ポンプが電磁的な干渉を与えているのではないかと思います。計器に簡単なアースを取り付けましたが効果がなく、皆さんに助けを求めます。ありがとうございます。
Reply #22016-01-08
ケーブルのシールド接地はしっかりと行う必要があります。
Reply #32016-01-08
信号線のシールド層が基準を満たしているか、絶対接地が適切に行われているかを確認する
Reply #42016-01-08
ケーブルの品質については信頼していますが、後で圧迫されていないか確認してみます。というのも、ほとんどが当初地中に埋められたもので、シールドに問題がある可能性も考えられますから。
Reply #52016-01-08
私のインバーターはPLC制御箱にあり、圧力変換器からかなり離れているので、インバーターの干渉ではないはずです。
Reply #62016-01-08
このように突然現れる干渉の原因は、一般的に何なのかが一番知りたいです
Reply #72016-01-08
ご説明の状況からすると、機械式ポンプが干渉を引き起こしているようです。シールドの接地が適切かを確認し、同時にシールド層が計器の表示部からDCSまで途切れずにつながっているかもチェックしてください。そのトランスミッターを使用しない状態で切り離す場合は、DCS側のシールドをアースから外し、シールド層をそのトランスミッターケーブルの任意のコアと短絡させ、現場で導通しているかを測定します。
Reply #82016-01-08
この投稿は最後にzxb1990によって2016-1-8 17:37に編集されました。あなたが説明している状況からすると、計器用ケーブルが伝送過程で干渉に耐えられない可能性もありますし、計器信号のアースも確認する必要があります。(これら2つの信号のケーブルが同じケーブル橋を通っているか、または近接していないかを確認し、計器用ケーブルの外皮が損傷して干渉耐性が低下していないかをチェックしてください。)
Reply #92016-01-08
私も同様の問題に遭遇したことがあります。作業場内にインバーターとポンプがあり、ポンプが起動すると変圧器の出力が急変し、ポンプが停止すると変圧器は正常に戻ります。 最終的な解決策として、220Vを24Vに変換する電源モジュールを接続し、さらに絶縁ゲートやセーフティゲートも接続したことで、ついに問題が解決しました。
Reply #102016-01-09
どの場所の圧力を測定するかは、必ずしも電磁干渉とは限らず、詰まりがある可能性もあります。
Reply #112016-01-09
私たちもあなたと似た状況にあります。PLCがインバータの周波数を制御しているのですが、設定された周波数と出力される4~20mAの信号が一致せず、出力信号の方が設定周波数よりも高くなっています。ポンプを停止した後に測定すると4mAで正常です。以前は通常を使用

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.