配管試験用ブラインドプレートの厚さ決定問題

2016-03-03View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。プロの方々にお伺いしたいのですが、配管の試験圧入前にブラインドプレートを作成する必要がありますが、その厚さはどのように決定すればよいのでしょうか?できれば、適切な表や小さなソフトウェアなどを提供してくれる専門家がいれば助かります。よろしくお願いします。挿入式と末端ブラインドプレート式に分ける。
Reply #22016-03-03
そんなに複雑な計算は必要ない。 覚えやすい試験圧用のブラインドプレートの厚さの目安として、低圧は口径に0.07を掛け、中圧は口径に0.10を掛け、高圧は口径に0.13を掛けます。DN600を超える場合は、以下の式で1/3を引けばよく、それほど厚くする必要はありません。
Reply #32016-03-03
自分で支えて、達人を呼んで見てもらおう
Reply #42016-03-03
試圧用のみで、3階のものを参考にしてください。
Reply #52016-03-04
補強が必要ですか?強度は十分か?
Reply #62016-03-04
試圧封止には、配管の圧力等級よりも高い性能を持つ楕円形のエンドキャップを使用するのが最適です。その条件を満たすことができない場合は試圧ブラインドプレートを使用し、機器のフランジ間に取り付ける試圧ブラインドプレートは、配管の壁厚より1/3厚くすればよいです。始端と終端については、ボールによる内径測定は考慮せず、3階の方法に従って簡単に計算すれば済みます。補強板を追加することも可能です。ボールによる内径測定を考慮する場合は、終端のブラインドプレートを適宜厚くし、補強板の配置間隔を適宜密にします。
Reply #72016-03-04
1. 複雑なことはシンプルに、『老九』の仕事は『老大』がやる。3階の友達、面白いね。 2. 簡易な方法にも根拠はある。3階層の算出式では変数が直径Dのみで、もう一つの要素である圧力Pは現れないが、実際には圧力レベルの上限値を採用し、許容応力は降伏強度にわずかな安全率を乗じた値としている。 3. シンプルが美しく、布を巻けばおしゃれになる。賛
Reply #82019-05-23
こんなにいい投稿、すぐにいいね!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.