熱電対信号がDCSに入力された後、DCSを通じて4-20mAのAO信号を1系統出力し、他の計器で使用することはできますか?
Reply #22016-01-08
温度変化対応の1入力2出力のセーフガードを設置した方が良い。
Reply #32016-01-08
1入力2出力の隔離モジュールを追加すればいいです。
Reply #42016-01-08
投稿者の説明が不明確ですが、熱電対の測定値を使ってDCSが4-20mA信号を出力し、他の計器を制御するということでしょうか?DCSでプログラミングする場合、AOに直接与えればいいだけです。実現可能な方法はたくさんあります
Reply #52016-01-09
投稿者はチェーンプログラムを作りたいということですか?これは簡単すぎます
Reply #62016-01-09
もちろんです。私は流量積算計への補正用に出力するだけです
Reply #72018-06-10
コストの観点から考えると、価格が手頃で精度も高いため、1入力2出力のガイドレール式温度変換器または1入力2出力の熱電対セーフガードが最適です。 ガイドレール式温度変換器 yunrun.com.cn/product/2014.html http://yunrun.com.cn/upload/201806/04/201806040027066808.png
Reply #82018-06-11
可能です。できれば1入力2出力の信号分配器を使うのが最適です
Reply #92018-06-11
一時的な緊急対応は可能だが、DCSチャネルを占有する。余裕があれば問題ないが、逼迫している場合は適切なタイミングでアイソレーターを使用すべきだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.