電磁弁を常時帯電型に変更するには、どのような改造が必要か、みんなで議論しましょう!

2016-01-13View Original

Thread Content

現在の状況は、スプリンクラーバルブ上の電磁弁がシステムによって作動し、連動時に24Vの電圧が出力されて電磁弁が帯電し、スプリンクラーバルブの上下の膜室から空気が排出されてバルブが開くというものです;現在のこの電磁弁は通常時は帯電していないため、回路が正常かどうかを検出できません。常に帯電させるようにするには、どの部分を改良する必要がありますか? 私が考えているのは、システムの現在の出力にリレーを取り付け、そのリレーから配線して常閉点を経由して現場の電磁弁に接続し、電磁弁を2位3通電磁弁に交換するということです。 関連するレインバルブや電磁弁を使っているユーザーの方々、一緒に議論しませんか?交換する必要があるのか、また、機器を交換しなくてもより便利な方法はないか。
Reply #22016-01-14
回路を試すだけなら、24Vの安定化電源や信号発生器は使えないのですか?
Reply #32016-01-14
多くの電磁弁には手動装置が付いており、それも見てみるといいでしょう
Reply #42016-01-14
消防規格がどうなっているかはわからないが、とにかくフェイルセーフの観点からすれば常時通電が必要だ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.