ボイラ給水調節弁のサブラインの問題

2016-01-15View Original

Thread Content

150tの燃料・ガスボイラーの調整弁には、補助ラインを設置する必要がありますか?誰に14MPaの圧力をかけるのか、補助ラインを設けなければ調節弁が故障した場合はどうすればいいのか?
Reply #22016-01-15
もし給水調節弁だけが故障した場合、それは必要ないでしょう。調節弁にはバイパスがあるではないですか?ドレンタンクの液面に応じて、バイパスを使って手動で開度を調整する。
Reply #32016-01-15
私が言うサブラインとはバイパスのことで、設計院ではバイパスを追加する必要はないと言っています
Reply #42016-01-17
バイパスは非常に重要で、運転中の給水サブライン用電動バルブ(バイパス)の2つの手動バルブは常に開いた状態に保つ必要があります。主給水系統の故障時に緊急に使用し、ボイラーへの給水を維持する。
Reply #52016-01-18
バイパスは必ず設置しなければならない。給水圧力は14MPaで、高圧ボイラーなので、設置しないと非常に危険だ
Reply #62016-01-18
バイパス補助調整弁を追加し、低負荷運転時や主調整弁が故障した際に使用するべきである
Reply #72016-02-06
給水調節弁に補助ラインを設けることは必要である

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.