P+Fの温度変化セーフガードのエラーライトが点灯していますが、原因は何でしょうか

2016-01-15View Original

Thread Content

今日、温度変化型セーフガードを追加しました。型番はKFD2-UT2-1で、入力側には白金抵抗を接続し、出力側にはDCSの非接続チャネルを接続しています。しかし、どうしてもセーフガードのエラーインジケーターライトが点滅し続け、DCSでは-IOPと表示されます。原因を教えてください
Reply #22016-01-15
配線が正しく接続されているか確認してください。そうでなければ、別のセーフガードに交換してみてください。
Reply #32016-01-15
このモデルには、センサーのバーンアウトやショート回路といった、回路診断機能が備わっています。つまり、オープン回路やショート回路の診断ができるのです。ですから、RTDが正常かどうかを確認し、さらに配線が正しいかもチェックしてください。加えて、設定が正しいかも見ておく必要があります。
Reply #42019-09-07
うわ、私も同じ問題に遭遇したんだ。症状はまったく同じだよ。抵抗のチェックはすべて良好です。
Reply #52019-09-07
データケーブルでノートパソコンを接続し、設定画面で選択したモデルが正しいか確認してみてください。一般的にはデフォルトで熱電対です。自分で変更して、そして測定範囲を設定しなければなりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.