熱電対問題

2016-01-22View Original

Thread Content

3芯の熱電対で、そのうち1本がオーバースケールを示しました。配線を外して補償ワイヤーを短絡させると、中央制御装置には環境温度が表示されました。その後、熱電対の電位を測定すると他の2本と同様に10数ミリボルトでした。再び配線を接続すると中央制御装置で再びオーバースケールが発生し、現場で補償ワイヤーを切断して測定すると200ミリボルト以上になりました。その理由は何でしょうか? 注:キャビネット間のカードが故障している疑いがあり、該当するカードと別の2本の熱電対を交換しても故障は解消されなかった。 どなたか達人の方、アドバイスをお願いします!
Reply #22016-01-22
“補償導線を短絡した後、中央制御装置が環境温度と表示された場合、配線やカード類に問題はなく、問題は熱電対にあるため、別のものに交換してみてください。
Reply #32016-01-25
三芯の熱電対は見たことがなく、補償ワイヤーも三芯のものは見たことがありません。。。本当にあるの?
Reply #42016-01-25
写真はありますか?皆で一緒に学ぶためにアップします*。
Reply #52016-01-25
ここの3芯熱電対というのは、単に1つのカバーの中に3本の熱電対が埋め込まれているだけで、通常は長さも異なり、異なる場所の温度を測定できるのです。これはよくあることだよ。なんでそんなに大騒ぎする人が多いのか不思議だ。:lol、投稿者の場合は、おそらく測定範囲を超えたためにこのセンサーが壊れたんだろう。
Reply #62016-01-25
“オーバースケール---十数ミリボルト---オーバースケール---200ミリボルト以上”。この熱電対の寿命はもうすぐ尽きると思われます。早く後継品に交換しましょう。
Reply #72016-01-26
熱電対は一般的に温度変化と一緒に使用されます!それからアクセスカードの中で、あなたのものにはあるかわかりませんが、もしあるなら温度変化による出力が正常かを確認してください!もう一つの簡単な方法は、問題があると思う部分を外して正常な部分に接続し、温度表示が正常かどうかを確認することです!その後、問題がどこにあるかわかるでしょう!
Reply #82016-01-28
同じタイプの熱電対に交換すると正常になるのは、補償導線に干渉があるということでしょうか?
Reply #92016-01-28
キャップラー線がキャビネット間および現場の接続端子で切断された際の電圧は20数mVあり、放電後に熱電対の温度測定回路に接続すると、最初は正常に表示されるが5分も経たないうちに再び計測範囲を超えてしまう。メーガオームメーターで接地を測定しても良好であるが、これはキャップラー線を交換する必要があるのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.