加熱炉のガス配管の自己作動弁は、蒸気で洗浄できますか?

2016-01-23View Original

Thread Content

加熱炉のガス配管の自己作動弁は、蒸気で洗浄できますか?もし既に蒸気でパージしたのであれば、後路圧力が低いのはそのためでしょうか?
Reply #22016-01-24
圧力測定管に蒸気(凝縮水)が入ると、特に冬場にはいくつかの問題を引き起こす可能性があります。
Reply #32016-01-24
老氏の見解に同意する。自力式調節弁は引圧管の影響を比較的強く受ける
Reply #42016-01-24
投稿者のそのオートバルブの構造がどうなっているのかわかりませんが、私たちのガス管にあるオートバルブには圧力導入管がなく、内部の構造はスプリングとダイアフラムです。圧力が低いのは、背圧用のバルブの開度が大きすぎるためで、適宜閉じれば圧力が上がります。ガスタンクの圧力自体は低くありません。オートバルブを調整してみてください
Reply #52016-01-24
蒸気パージはしない方がいい。蒸気に水分が含まれていると、どこかが凍結してしまうかもしれない。 定圧バルブを通過すると、圧力は自然と定圧バルブの調整値まで下がります。都合が良ければ、接続を切ってショートさせれば、手間も心配も省けます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.