Modbusで通信するDCSでは、DCS上で強制的に偽の値を設定することはできないのでしょうか?

2016-01-26View Original

Thread Content

この投稿は最後に、騎蜗牛爬珠峰によって2016年1月26日18時46分に編集されました。詳しく説明しましょう。485通信でホニウェルPKSに接続されており、現場にはPLCがあり、小さな連動装置もあります。液面が30%になると自動的にポンプが停止し、液面が80%になると自動的にポンプが起動します。これらすべての点は485通信でDCSに接続されています。質問なのですが、DCS側から強制的に偽の液面値を設定してポンプを起動させることは可能でしょうか???? 返信をお待ちしています。
Reply #22016-01-26
もしこのポイントがハードワイヤリングされているなら、問題ありません。あるいは、直接PLCステーションで強制的に設定することもできます
Reply #32016-01-26
有線じゃなくて、485です。これでいいですか?
Reply #42016-01-27
サーバーのQDBに通信する場合、強制的にはできません;PCDIを介してコントローラに通信する場合、ファンクションブロックにはシミュレーション機能があり、これは強制的なものに相当します。
Reply #52016-01-27
この投稿は最後に、桃花嶺居士によって2016年1月27日08:31に編集されました。通信を行うのはもちろんダメです。通信が完了するたびに、Modbus通信で送られてきた新しい値が、DCSに保存されている古い値を上書きしてしまいます。 通信間隔を延長し、同時に通信完了ビットと任意に選んだ通信変数を監視するという実験を行うことができる。 まず、変数の値を現在の値とは異なる任意の値に変更し、観察してみると、通信完了ビットの立上がりエッジが発生すると、変数の値が再び元の値に戻ることがわかります。 では、聞きたいでしょう。本当に修正しなければならないのかと 簡単だ!DCSにModbus通信の書き込みコマンドを追加し、ターゲットアドレスは変更したいアドレスです。このケースに具体的に言えば、DCSのポンプの起動・停止ロジックを変更し、単独の液面連動制御から2つのルートに拡張することができます。一つは連鎖、もう一つは非連鎖で自由に制御可能
Reply #62016-02-22
modsimを使ってシミュレーションできる
Reply #72016-02-22
7階のが正解です。DCSが増加する必要があるほか、PLC内でも同様に増加が必要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.