cs3000エンジニアステーションのコンピューターの問題

2016-02-02View Original

Thread Content

うちの工場ではちょうど生産を停止し、USBメモリを使ってファイルをバックアップしようとしているのですが、コンピューターから「使用できない場所が参照されています」というメッセージが表示されます。私の業務用コンピューターではUSBメモリは問題なく使えるのですが、何が原因なのでしょうか?ありがとう!
Reply #22016-02-02
ヒントのスクリーンショットを送っていただくと良いです。HIS間のネットワークでバックアップすることは可能ですか。
Reply #32016-02-03
CS3000システムのインストール時に、Uポートを無効にしたんです!
Reply #42016-02-03
安全性の観点から、DCSシステムではモバイルストレージデバイスの使用は推奨されず、システム側でUSBポートが禁止されていると思われます。当社では、モバイルデバイスを使ってDCSデータをバックアップすることを厳しく禁じており、データのバックアップはすべて光ディスクに記録されます。
Reply #52016-02-03
去年はモバイルドライブでバックアップしたよね?
Reply #62016-02-03
コンピュータのメッセージ:使用できない場所が参照されています。それは、ローカルまたはネットワーク上のコンピュータのハードディスクドライブかもしれません。このディスクが正しく接続されているか確認してください。またはインターネットに接続して試してみてください。それでも見つからない場合、情報が別の場所に移動された可能性があります。
Reply #72016-02-03
HISネットワークを使ってバックアップするには?ありがとう!
Reply #82016-02-15
HISの共有ファイルを利用してデータベースを別のHISにコピーし、その後外付けハードドライブにバックアップします。できれば専用のバックアップ用ドライブが望ましいです。横河システムの場合、通常は専用のバックアップ機能があり、System View内でバックアップ先を設定します。その後System Viewを閉じると、自動バックアップが行われるようになります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.