この投稿は最後にtxcc1111によって2016年2月4日13時35分に編集されました。元々はPLCの仕事をしていましたが、現在は改造プロジェクトに携わっており、発注者が既に使用している和利時DCSシステムに何らかの機能を追加する必要があります。つまり、アナログ値やスイッチ信号の表示・制御機能を追加するということです。 では、まず会社で機器の調整を済ませてから、現場で設置しようと思います。つまり、PLCをコンピュータに接続するだけです。PLCなら簡単で、PLCを購入して電源を入れて調整すれば終わります。 しかし今はDCSなので、マスター制御モジュールを購入して、会社で調整を済ませたうえで現場に持って行く必要があります。。sm201のマスターコントロールモジュールを調べましたが、説明書の公式ウェブサイトも見つかりませんでした。 このモジュールは、エム・ウェイの自社製ラック内に設置しないとテストを完了できないのでしょうか?専用の接続端子と電源ポートがあるようですね。SM201のコントロールモジュールをコンピュータに接続したいのであれば、必要な最も簡単な条件は何でしょうか? もう一度聞きますが、SM201のマスターコントロールモジュールの使用説明書はどこにありますか?
また、火力発電版の6.5.2を使用しているのですが、コントローラーでSM201を選べず、SM220とSM221のみ選択可能です。これはどういうことでしょうか?
ワーリーシーの6.5.2ではSM201のマスターコントローラーに対応していません。SM201は5.2.3のソフトウェアです
私もMACS V5.2.4のソフトウェアをインストールしましたが、その中に「デバイス設定」というサブプログラムがあり、ずいぶん時間をかけてもsm201が見つかりませんでした。sm411といったものしかなかったのです
装置構成のフィールドコントロールステーションがマスターコントローラーですが、SM201とは書かれていないようです。あなたが言うSM411などはIOカードです
MACS V5.2.4lにはあるはずですよ。場所を間違えているのではないですか?現場での対応内容:MACS V5.2.4l+SM202コントローラー。また、SM201は必ずケージ内に挿入する必要があります。なぜなら、電力供給や通信はすべてケージに内蔵された配線を通じて行われるからです。
メインコントロールモジュールを選択する必要はないと思われます。メインコントロールモジュールを挿すだけで自動的に認識されます
ハネウェルのシステムにはシミュレーションのようなものがないようです。コントローラー、ケージ、カード類、スイッチがすべて必要で、初めて動作させられます。もしハネウェルの社内の人なら、これらは揃っているでしょう
お金は問題じゃない、システムも大きいし、買うべきものは買う
まずは計画を立てておきましょう。最終的にはハネウェルのカスタマーサービスに問い合わせることになりますが、どうやらハネウェルのモジュールをそのまま使うのはかなり費用がかかりそうです。オーナーに連絡して、もし同意してくれればOPCを通じてデータ監視機能をハネウェルのインターフェースに取り込むことができ、そうすればコストを節約できます