検査室の防爆問題

2016-02-17View Original

Thread Content

上層部の検査で検査室には防爆が必要だと指摘されましたが、当初の設計には防爆機能がなく、たとえ防爆対策を施しても分析機器自体は防爆ではありません。この問題をどのように是正すればよいでしょうか?
Reply #22016-02-17
質問はあまりにも一般的で、建築構造や壁体などの防爆なのか、それとも電気的な防爆なのかが明記されていません。 「石油化学工業の中央検査室の設計基準」SH/T3103-2009の11.1.5条によると、液化炭化水素ガスの分析室、ボンベ室、試薬庫、可燃性・爆発性物質を生成する洗浄装置やサンプル保管室においては、コンセントや照明器具は防爆仕様でなければならず、配電回路が隔壁を通過する部分は遮断して密閉する必要がある。 参考までに。
Reply #32016-02-17
この問題もまた、フォーラムのメンバーによる包括的で詳細な最良の回答が必要です
Reply #42016-02-18
上層部の検査で、検査室には防爆対策が必要だと言われました。おそらく普段から人が多いため、制御室などと同様に防爆設計が求められるのでしょう。特に装置がある側はそうです。個人的な感想です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.