安全弁の取り付けについて

2016-02-17View Original

Thread Content

安全弁は横向きに取り付けられますか?
Reply #22016-02-17
ダメだと思います。結局、スプリング式の安全弁のスプリングが横向きになっていると、正常に動作しないのではないでしょうか
Reply #32016-02-17
API521のインストール部分を見てみましょう。横向きに装着されているのは見たことがない。
Reply #42016-02-17
SEPD 0204-2001 2.1.2 装置および配管上の安全弁は、必ず垂直上方に取り付けなければならず、他の方法で取り付けると正常な動作に支障をきたす。
Reply #52016-02-17
安全弁は必ず垂直に上方に取り付けなければならない
Reply #62016-02-18
垂直に取り付ける必要があります。規範がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.