誤解その2

2016-12-14View Original

Thread Content

誤解2:局所的に自動消火システムを設置した場合、防火区画の最大許容建築面積はいくらか?  下図のように、Sa+Sbを防火区画の最大許容建築面積とすると、自動消火設備が設置されている面積が2Saの場合、この防火区画の面積はSa(㎡)増やすことができ、つまりS=2Sa+Sbとなる。新たに増えたSaにも自動消火設備を設置しなければならない。  ▲【16版ケース教材 ケース6】当該建物の地下1階のある防火区画内で、自動消火設備が設置されていない建築面積は200㎡である。この場合、自動消火設備を設置すべき建築面積は( )㎡を超えてはならない。  A.600  B.500  C.700  D.800
Reply #22016-12-14
誤解3:店舗の営業スペースや展示ホールの防火区画として、最大で10000㎡とすることが許されるのは、どのような場合ですか?   第一種および第二種の耐火等級を有する建物内の店舗の営業スペースや展示ホールにおいて、自動消火装置や火災警報装置を設置し、かつ不燃性または難燃性の装飾材を使用している場合、各防火区画の最大許容面積は以下の規定に従うものとする。  1 高層建物内にある場合、4000㎡を超えてはならない;   2 単層建築に設置される場合、または多層建築の1階のみに設置される場合は、10000㎡を超えてはならない;   3 地下または半地下に設置する場合、2000㎡を超えてはならない。   多層店舗の営業スペースに自動消火設備および火災自動報知設備を設置し、難燃性または不燃性の内装材を使用する場合、各防火区画の最大許容建築面積は「建築規則」の表5.3.1に従って算出しなければならない。店舗の売場や展示室が単層建築に設置されている場合、または多層建築の1階にのみ設置されている場合に限り、各防火区画の最大許容建築面積は10,000㎡となる。   ▲【2016年実務真題74題】鉄筋コンクリート構造の商業施設で、建築高さは23.8m。そのうち、地下1階から地上5階は商業施設として利用され、地下2階は駐車場および機器室となっている。建物全体には自動 sprinkler 火災消火システムや火災自動報知システムが設置されており、内装も難燃性材料を使用している。以下の防火区画の分け方のうち、間違っているのは( )。   A.地上1階の防火区画のうち最も大きいものの建築面積は9900㎡  B.地下1階の防火区画のうち最も大きいものの建築面積は1980㎡  C.地上2階の防火区画のうち最も大きいものの建築面積は4950㎡
Reply #32016-12-14
問題の設定が間違っている。Saに自動 sprinkler 火災消火システムが設置されており、防火区画の最大許容面積は2Sa+Sbであるべきだ。2Saはすべて自動スプリンクラー消火システムを設置しなければならない。
Reply #42016-12-14
最初のは600を選ぶのかな?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.