蒸気配管の設計において、圧力を安定させるために自動調節弁を設置するが、安全弁も設置する必要があるのか?
Reply #22016-02-19
もちろんだよ。~~過圧が起きないと、誰に保証できるのでしょうか。化学工業。やはり、しっかりした方がいい
Reply #32016-02-19
必ず設置しなければならず、調節弁だけでは突発的な過圧状況に完全に対応することはできない
Reply #42016-02-19
確かに、安定性も重要ですが、安全性の方がさらに重要です。今の化学業界では、安全が最優先されているのです
Reply #52016-02-20
安全弁は安全付属品の一つであり、圧力配管には必ず設置しなければならない。圧力バランス弁の設置はプロセス上の要求に基づくものであるが、安全弁の設置は安全上の要求に基づくものである。いかなる場合でも、安全は人為的要因や安全対策以外の条件に頼ってはならない。
Reply #62016-02-20
上の方の意見に同意します。安全弁の設置は、安全性と機器の保護を目的としており、最後の防壁として別途設ける必要があるもので、調節弁とは関係ありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.