ボイラーの煙が隣接するボイラーの引き風機に逆流する

2016-02-20View Original

Thread Content

当社のボイラーは1基稼働、1基予備の運用モードを採用しており、脱硫装置と煙突を共有しています。運転中に以下の問題が発生しました。運転中のボイラーから出る煙ガスが予備ボイラーの煙道や誘引ファンに逆流し、凝縮した湿った煙ガスが誘引ファンや煙道に深刻な腐食を引き起こしました。当初は予備の炉用風板を交換する方法で煙を外側に遮断していたが、しばらくすると湿った煙が隔壁を腐食させ、再び内部に逆流してきた。現在、良い解決策がありません。先輩方のご指導をお願いします。
Reply #22016-02-21
ダンパードアの中央にはシール用の風がありますか?
Reply #32016-02-21
単層のブラインド式の風板のようです。おっしゃるシール風とは、二重の風板の間にシール風を流すことですか?それなら、常にファンを動かして送風し続けないといけないのでしょうか?また、ファンで長時間圧力を保っても空気が入ってこなければ良くありません。(私たちの一次ファンはかなり離れています)
Reply #42016-02-21
これが正しいかどうかはわかりませんが、気密性を100%保証するには、二重の風門の間にシール用の空気を充填する必要があります。 風量は高くなく、風圧が高いため、長時間稼働しても問題なく、一般的には数キロワット級の小型遠心ファンです
Reply #52016-02-24
うーん、換気板を交換する必要があるようですね。二重の風板に交換し、中央に密閉された風を通す予定です。一次風を導入することを検討してみようかと思う。そうすれば加熱も不要になるので、実現可能かどうかわからない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.