Thread Content
専門家の方々に質問があります。塩水ポンプの流量についてです。現在使用している塩水ポンプ(遠心ポンプ)の銘板には、流量が80立方メートル/時、揚程が38メートル、動力が18.5KWと記載されています。実際の運転状況を見ると、ポンプの電流は既に100%(36A)に達しているにもかかわらず、出口圧力は0.6MPAで、出口バルブは50%しか開いていません。もう少し開けるとポンプが停止してしまいます。また、ポンプのモーター温度は75度に達しており(外気温は10度)、高さ28メートルの装置内には塩水が全く入ってこず流量もありません。専門家にお伺いしたいのですが、これはポンプのモーターに問題があるのでしょうか?詳しく分析していただけますか?よろしくお願いします!!!!!!注:食塩水の密度は1.26
出口バルブをすべて閉じて、出口圧力をテストしてみてください。もしモーターの動力が依然として大きい場合は、ポンプに問題がある可能性があります。正常に戻れば、配管の問題かもしれません。以前にも同様の問題があり、パイプが保護ガスケットで詰まっていたのです
ポンプの銘板には「工場内での清水を用いた校正データ」と書かれているのでしょうね。できれば供給元に連絡して、塩水を媒体とした場合の特性曲線について尋ね、実際の運転状況がどのようなものになるか確認した方が良いでしょう
この投稿は最後にxyc114によって2016-2-23 11:27に編集されました。間違いなく詰まっています。出口圧力はどちらも0.6MPAです。考えてみてください、ρgh=Pです。ポンプがない場合、1.26*1000*10*h=0.6*1000000となり、h=47.6mになります。これは静止状態での水柱の高さです。ましてや今は流動しているのです。28mをはるかに超えているので、必ず詰まる。しかもポンプは出力せず、電力をすべて熱エネルギーに変えてしまう。
塞ぐことは不可能だ。下の冷却器への入口を絞ったから、上側には流量が生じ、水の流れる音も聞こえる。以前は循環水を使って循環させたが、電流は非常に高かったにもかかわらず、上側には依然として流量があった。ポンプの出口を完全に閉じれば電流はすぐに下がり、出口バルブをゆっくり開けると電流は徐々に上昇する。バルブ開度が50%になると、モーターの電流は100%に達するが、出口圧力は依然として0.55~6.0MPAのままだ
塞ぐことは不可能だ。下の冷却器への入口を絞ったから、上側には流量が生じ、水の流れる音も聞こえる。以前は循環水を使って循環させたが、電流は非常に高かったにもかかわらず、上側には依然として流量があった。ポンプの出口を完全に閉じれば電流はすぐに下がり、出口バルブをゆっくり開けると電流は徐々に上昇する。バルブ開度が50%になると、モーターの電流は100%に達するが、出口圧力は依然として0.55~6.0MPAのままだ
一般的には、ポンプの出口配管にリターンを設けてポンプの入口に戻せば解決します。
28メートルの高さを持つ装置の操作圧力はどれくらいですか?
パイプや機器の抵抗が大きすぎて、ポンプの揚程を小さく設定しすぎたのかもしれません
冷却器から塩水が流れ出し、冷却器の抵抗が小さいため、大量の流量で揚程が低く、装置が過負荷になる
8階の人の言うことには一理あると思います。あなたの高さ28メートルの装置は圧力がかかっているのでしょうか?ポンプの揚程は、水柱の高さと装置の圧力の合計を克服しなければ水を送り上げることはできません