DCSの流量累計と質量流量計の累計データがなぜ異なるのか

2016-02-26View Original

Thread Content

ご存知の通り、質量流量計は現在、最も正確に流量を測定できる流量計です。しかし、実際の運用において、質量流量計で計測される流量の累計値と、DCSに遠隔送信される(アナログ値)流量の累計値が一致しないことがあります。どなたか詳しい方、その具体的な理由を説明していただけないでしょうか。また、両者のデータを一致させるためにはどうすればよいでしょうか?
Reply #22016-02-26
全く同じという可能性は低く、質量流量計の累計値は経由する工程が少ないです。質量流量計の測定データは、デジタル-アナログ変換によって4~20mAの信号に変換され、セーフガードへ送信される。そこからDCSのアナログ入力カードへ渡り、再びアナログ-デジタル変換によってデジタル信号に変換された後、累積処理が行われる。中間工程が多すぎる。
Reply #32016-02-26
あなたの質量流量計がDCS側でどのようにデータを蓄積しているのか分かりませんが、流量計からDCSにパルスを送信する方式なのでしょうか、それとも4-20mA信号をDCSに送る方式なのでしょうか。パルスをDCSに入力する場合は、DCSのスキャン周期が長いかどうかによります。一部のパルスは計数されないことがあり、アナログ値をDCSに入力する際に中間段階で信号が歪むことがあります。また、流量計内の実数計算精度とDCSのプロセッサの実数計算精度が異なるため、両者の結果に不一致が生じることもあります。 あまり大きな差でなければ、受け入れられるはずです。
Reply #42016-02-26
現場の流量計が通信によってDCSシステムに送信される場合、両者のデータは一致しているはずです。 4~20mA信号で伝送する場合、信号変換やカードの精度、累積アルゴリズムに誤差が生じ、蓄積されると現場の累計値と一致しなくなります。 パルスカウント方式の場合、精度は電流信号よりは良くなりますが、現場データと一致することはありません。
Reply #52016-02-27
DCSのサンプリング周期を見て、計算される周期。個人的にはPROFIBUS通信の使用が良いと思います
Reply #62016-06-19
この投稿は最後にmassflowmeterによって2016-6-21 09:22に編集されました。申し訳ありません、自分で投稿を削除しました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.