液氨配管の公称圧力

2016-02-26View Original

Thread Content

球形タンク(常温・中圧)に接続される液窒素配管の公称圧力は、2.5MPaか4.0MPaでどうしますか?
Reply #22016-02-28
4.0MPaとし、主に50℃における液体アンモニアの飽和蒸気圧を考慮する。
Reply #32016-02-29
それは、あなたの球形タンクの設計圧力がどの程度かによります。個人的な意見です!
Reply #42016-02-29
機器の規格では、球形タンクの接続用フランジは4.0MPa以上の等級でなければならないと定められています。液体アンモニアの設計圧力は一般的に2.16MPaであり、配管の等級であれば2.5MPaでも十分です。実際の状況に応じて判断すればよいでしょう。現在、アンモニアの漏洩事故も少なくありません。もし余分な投資を惜しむのであれば、4.0MPa等級のものを選ぶ方がより安全で信頼性が高いです
Reply #52016-03-01
皆さんの返信、ありがとうございます。もう一つわからない点があります。なぜ多くの常温水素アンモニアタンクの設計圧力は2.16MPaとされているのでしょうか。TSG R0004-2009によると、50度における液アンモニアの飽和蒸気圧は2.03MPAであり、これを作動圧力とする。設計圧力は最高作動圧力の1.05~1.1倍とする場合、少なくとも2.13MPa~2.23MPaとなるが、なぜ設計圧力として2.16MPaという値が多用されるのか分からない
Reply #62016-03-02
機器規格では、球形タンクの接続フランジは4.0MPa以上の等級でなければならないと定められていますが、これはどの規格でしょうか?
Reply #72016-03-03
旧規格の設計圧力が新規格では作業圧力に変更されたため、個人的には液アンモニアの設計圧力も2.16MPaとすることはできないと思います
Reply #82016-03-08
ここ数年、液体アンモニアやアンモニアガスによる事故が後を絶ちません。4.0MPaを設定することは、事業主、設計会社、建設会社、安全監督機関などにとって有益であり、投資額もそれほど増えるわけではありません:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.