デクスコのガス化スラグ水の高発火点物質が排水管から漏れているが、引き続き稼働できるか

2016-02-27View Original

Thread Content

テキサコのガス化スラグ水の高い発火点がブラックパイプの入口から漏れているが、引き続き稼働できるか?
Reply #22016-02-29
高フラッシュタンク本体と黒水入口管のショートセクションから漏れています!
Reply #32016-03-07
試してみましたが、ここの漏れ止め効果はあまり良くなく、最初の1週間ほどは持ちますが、時間が経つにつれてもう止められなくなります!
Reply #42016-03-11
1、予備の配管はないのですか?こちらで設計しているのは1:1の予備品で、配管、調整弁、ショートカットが含まれます。2、調整弁の後から最終的な遮断弁までの区間には、標準的な予備ショートカットを設置し、事前に準備しておきます。配管の切り替えが完了したら、すぐに予備品と交換します。
Reply #52016-03-11
個人的な提案ですので、ご検討いただければ幸いです。不備がございましたら、ご指摘ください。 1. 溶接機と材料(高さ約1.5mのバッファタンク)を準備する。2. ガス化炉の負荷を下げ、システム圧力を1MPaまで下げ、ガス化黒水および洗浄黒水を真発火点まで切り替える。 3.現場で気化および洗浄を行い、高フラッシュポイントのガスを放出する。高フラッシュポイントの気相用自動調節バルブを100%に開き、圧力を抜く。 4.気化高フラッシュを切り出し、緩衝タンクを気化高フラッシュ自己調整弁の下に取り付け、ショートを補修溶接する。 5. システムを停止し、正常に圧力を上げ、負荷をかける。
Reply #62016-03-11
あなたの案はガス化を切り離すようなもので、私には受け入れられません!
Reply #72016-03-11
私たちにも同様の事例があります。抜き出して気化させない場合、高フラッシュポイントのガスをスチームトリートメントタワーへ送るバルブを100%開き、現場の放散バルブも100%開いて高フラッシュポイントの液面を排出し、最低でも高フラッシュポイントの圧力を0.4MPaまで下げましたが、それでも現場での漏れはかなり大きく、補修溶接することができませんでした。では、圧力をかけたままの状態で漏れを塞げるか、チェックしてみよう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.