制御システム側の接続問題

2016-04-09View Original

Thread Content

現場の実際の状況:1、制御システムはMCCを介して現場のモーターの起動・停止を制御する; 2、DCSは手動のソフトボタンでモーターの起動・停止を制御可能で、SISインターロックによってもモーターの起動・停止を制御する; 3、MCCからシステム間のケーブルは電気専門部門がリストアップし、配線する; 4、MCC側の起動(または停止)信号に対応する端子は1対のみで、システムへの接続も2本のケーブルのみです; 質問:制御システム側をどのように接続すれば、DCSとSISの両方でポンプを制御する機能を実現できますか。
Reply #22016-04-09
MCCに問題があるので、接点を1つ追加する
Reply #32016-04-09
簡単に言うと、DCS側のソフトスタート/ストップ信号をSISに送り、SIS内のインターロックロジックで処理した後、1つのDO信号を電気MCCのスイッチギャラリーに送るということです。
Reply #42016-04-10
問題は、DCSまたはSISシステムが停止機能のみを実現する場合、DCSとSISの出力コンタクトを2芯線で直列に接続し、電気的な二次回路に接続することです。DCSまたはSISシステムが起動機能のみを実現する場合は、DCSとSISの出力コンタクトを2芯線で並列に接続し、電気的な二次回路に接続します。DCSまたはSISシステムが起動・停止の両方の機能を実現する場合、2芯線では実現不可能です
Reply #52016-04-10
MCC側のモーターの起動・停止は別途制御される
Reply #62016-04-11
3階の方法に従えば実現可能で、DCSとSIS間は通信可能かつハードウェア接続が可能です
Reply #72016-04-12
投稿者さん、もう少し詳しく教えていただけますか?SISはモーターの「起動と停止」を制御するのでしょうか? それとも単に「止まる」だけ?
Reply #82016-04-12
2本の線だけを孤立して見ることはできず、電気二次側の制御機器の起動・停止制御図を知っていれば、すべてが明らかになります!電気二次側図をアップロードしていただけますか。DCSシステムを構築するには幅広い知識が必要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.