Thread Content
達人にお聞きしたいのですが、配管の本数と寸口数のおおよその計算方法を教えていただけますか。 例えば、装置のプロセスパイプの総長が1万メートルだと知っているだけなら、大体何インチ口あるか?
これも同様のプロジェクトを探して整理する必要がある。 装置が異なれば原理も異なり、機器も違えば参考にならなくなる。 また、必ずしも筒全体を使って取り付けるわけではなく、曲がりくねった形になることもある。
これはかなり難しいですね。配管の数と寸法には必ずしも関連性はなく、結局のところ装置や規模、設備が異なれば、それに応じて配管も変わってきます。上階で類似のプロジェクトを探して整理するしかありません。あなたは発注者側ですか?施工業者の作業量を見積もる必要がありますか?
1 配管設計資料を規格別に分類統計し、鋼管材料の長さを設定する。
2 同規格の管継手を統計し、例えばフランジ1組、エルボー、テーパーホース、溶接バルブなどは2つの溶接部とし、三通は3つの溶接部とする。
3 各溶接部の周囲長をインチに換算し、各規格の統計値を集計して装置の全外径を求める。
4 速く済ませたい場合は大まかに、正確に行いたい場合は詳細に計算する。施工業者は作業時間を正確に計算し、甲側には概算値を提出する必要がある。 5.甲側にとっては大した意味はなく、進捗会議で数値を報告するだけです
進捗計画を立てる際には大まかな工期が必要ですが、実際には合計数しかわからないので、おおよその見積もり工期が必要です。先輩方が言うフランジバルブなどの正確な計算方法は知っていますが、計算する時間がそんなにありません。では、一般的に経験則で配管設置にはどれくらいの時間がかかりますか?
私たちの水素化装置を例にとると、各種のパイプの総延長は約35,000メートルです。昨年4月から順次配管図が配布され、12月末に工事が完了し試運転も成功しましたので、おおよその見当はつくでしょう。どのような装置かわからないため、正確には分かりませんが、配管に関して言えば、人員や資材が間に合えば、一般的に10ヶ月ほどで済みます。実際、プロジェクトに真に影響を与えるのは資金です。お金があれば何でも早く進みます。賃金未払いで労働者がストライキを起こし、進捗に支障が出た例は一度や二度ではありません。ただし、老朽化した工場であると仮定するなら、経験があるはずで、過去の施工状況を参考にして見積もることができる
パイプの長さは、この装置を構成するのに必要な材料の総量を表しており、口数と長さには直接的な関係はないのでしょうか?すべてが管廊でない限り!しかし、あなたの説明からすると、明らかにエルボーやティー、各種管継手が必要ですね!
工期は資金と投入量によって決まります。工期が短い場合、より多くの人員や機材を投入する必要があります。そのため、建設業者の組織力と実力が非常に重要になります