低粘度オイルステーションの動作原理:http://yunrun.com.cn/upload/201603/31/201603311014473033.jpg
潤滑油はギアオイルポンプによってタンクから吸い上げられ、チェックバルブ、二重筒式フィルター、熱交換器を経て、機器の各潤滑箇所に送られます。各希薄油ステーションには2基の油ポンプ(1基が予備、1基が使用)が設置されており、希薄油ステーションの油ポンプ出口の油圧は約0.2MPaである。 http://yunrun.com.cn/upload/201603/31/201603311015321703.jpg 稀油ステーションの役割 稀油ステーションは、稀油循環潤滑システムの中心部であり、潤滑油を装置の摩擦部分に強制的に送り込みます。これにより、相対運動する機械部品の間に油膜が形成され、部品の摩擦や摩耗が軽減されるとともに、摩擦によって発生する熱も取り除かれます。その結果、機械の正常な動作が保たれ、装置の使用寿命が延ばされます。企業用電動機ベアリング、選粉機ベアリング、大型ファンおよび粉砕機のベアリングに適用されます。 http://yunrun.com.cn/upload/201603/31/201603311017056391.jpg 稀油ステーションの手動制御システム:稀油ステーションの制御キャビネット内にあるすべての遮断器を閉じ、制御キャビネットのパネル上にある「制御モード」スイッチSA1を「単機手動」の位置に設定します(SA1スイッチには「単機手動」「DCS制御」「PLC制御」という3つの位置があり、異なる制御モードを選ぶと、制御キャビネットのパネル上の「単機手動」表示灯、「DCS制御」表示灯、「PLC制御」表示灯がそれぞれ点灯します)。また、「主ポンプ選択」スイッチSA2を「1#ポンプ」または「2#ポンプ」の位置に設定します(SA2スイッチには「1#ポンプ」と「2#ポンプ」という2つの位置があり、異なる制御モードを選ぶと、制御キャビネットのパネル上の「1#ポンプ」表示灯と「2#ポンプ」表示灯がそれぞれ点灯します)。この時、パネル上の操作ボタンを使って、1#ポンプ、2#ポンプ、または熱油器をそれぞれ起動することができます。手動システムは、設置が終了した後にポンプの回転方向やその他の電気的な調整を確認するために主に使用され、通常の運転時には自動システムが使われます。 希油ステーション yunrun.com.cn/tech/413.html 希油ステーション自動システム 自動システムが動作している際には、「DCS遠隔制御」と「現地制御」の2つの動作状態があります。 1. 稀油ステーションの制御キャビネット内にあるすべての遮断器を閉じ、制御キャビネットのパネル上にある「制御方式」スイッチSA1を「PLC制御」位置に設定します(「DCS制御指示」ランプが点灯)。また、「主ポンプ選択」スイッチSA2を「1#ポンプ」または「2#ポンプ」位置に設定すると、選択されたポンプが主油ポンプとして起動し動作を開始します。PLCは、油圧、油位、油温などの信号に基づいて予備ポンプや電気加熱装置などの機器を自動的に起動・停止させ、油槽所全体の運転状態を自動調整します。また、制御盤のインジケーターやDCS信号を通じて運転状態を監視することもできます。 2、オイルポンプの自動安定圧力制御システムが作動し始めた際、メインオイルポンプに異常が生じたり、オイルラインからの漏れによって油圧が0.15MPa未満になった場合、予備ポンプが自動的に起動し、油圧が正常値に戻るまで作動を続けます。2台のポンプが起動しても油圧が依然として低い場合、システムは油圧低下警報を発し、作業員に漏れやポンプの損傷がないかを確認するよう促します。 3、タンク内の油温は電気接点式サーモバイメタル温度計によって測定され、油温が50℃以上になると警報信号がPLCに送信され、PLCがその他の関連機器を制御する。 4、白金抵抗を用いて燃料タンクの排出口温度を測定し、その信号を温度制御装置に入力する。排出温度が40℃以上になると上限警報が発せられ、冷却装置が作動し、警報信号はPLCに送信される;排油温度が60℃以上の場合に上限アラームが発報し、主機を停止し、アラーム信号をPLCに送信する。 5、オイルシステムから漏れると油面が下がり、オイルシステムに水が入ると油面が上がる。油面の高さに関する警報はPLCに送信され、油面が低い場合は停止し、油面が高い場合は警報が発せられる。6、モーターの過負荷、排油温度の上限警報、油面の上限警報、二重筒式フィルターの入口と出口の圧力差が0.15MPa以上になった場合の警報のいずれかが発生すると、PLCは軽微な故障警報を発し、対応するインジケーターライトが点灯する。 7、オイルポンプの出口油圧下限アラームおよび油位下限アラームのいずれかの信号が発せられると、PLCは重大な故障アラーム信号を出力し、同時にメインユニットの動作を停止する。 8、希薄油ステーションが正常に動作し警報がない場合、制御盤のパネルにある「希薄油ステーション正常」ランプが点灯し、同時に信号がDCSシステムに送信されます。 9、主機が稼働中は、稀油ステーションの制御システムを勝手に操作してはならない。これは、稀油ステーションが誤って停止し、主機が潤滑油なしで動作して事故を引き起こす恐れがあるからだ。 希薄油ステーションの信号
1. DCSシステムへの送信信号:DCSによる遠隔制御信号(SA1スイッチがDCS制御位置にあるときに信号が送出される)、希薄油ステーションの正常信号、1#油ポンプの運転信号、2#油ポンプの運転信号、メインエンジンの運転信号、油システムの軽微な故障信号、油システムの重大な故障信号、DCS駆動信号、タービン回転装置が切り離された信号
2. メインエンジンの高圧システムへの送信信号:希薄油ステーションから高圧システムへ送信される信号には、油圧システムの正常信号と油ステーションの重大な故障警報信号がある
3. PLCへの送信信号:希薄油ステーションへの電力供給開始、1#低圧油ポンプの過負荷、2#低圧ポンプの過負荷、低圧油ポンプの起動、低圧油ポンプの停止、ヒーターの起動、ヒーターの停止、ポンプ出口の油温の上限警報、ポンプ出口の油温のさらなる上限警報、油タンクの油面の下限警報、油タンクの上限警報、油タンクの温度の上限警報、ポンプ出口の油圧の下限警報、ポンプ出口の油圧のさらなる下限警報、試験モードの投入、騒音抑制、メインエンジンの予備停止など。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.