液位差圧変送器に関する問題

2016-03-11View Original

Thread Content

ヘッダーは上部にあり、その圧力導入管は下方に取り付けられているが、計器の測定範囲を設定する際には移動させる必要があるか。
Reply #22016-03-11
それは通常の差圧変換器で、誘導管と三弁式コントローラーを使った液位計ですか?通常のトランスミッターの場合、このような取り付けは間違っています。
Reply #32016-03-11
はい。こうやって設定したのなら、移行する必要がありますか?
Reply #42016-03-11
個人的な見解では、ヘッダーをどこに置いても必要ないと思います。正圧室が受ける力とは、あなたが言うところの下引き圧管接続装置の部分で受ける力のことです。 ダブルフランジの場合は、キャピラリー内の油も圧力を生み出すため、移設を検討する必要があります。
Reply #52016-03-11
その正負側の引圧管の間には高さ差があるんですよね?移設する必要はないんですか?
Reply #62016-03-11
移設が必要かどうかは、液面がゼロ位置にあるときにトランスミッターの正負の膜室にかかる圧力差がゼロかどうかによります。ゼロでない場合は移設が必要です。
Reply #72016-03-11
明確な結論はあるのか!!!
Reply #82016-03-11
上の階が正解です。投稿者さん、今計器を取り付けた後、液面がない状態ではゼロ点になりますか? 個人的にはゼロ点だと思います。。。液面がなく、バランスバルブが開いていない状態では、正圧室と負圧室はつながっているため、圧力差は存在せず、PV値はゼロになります。そのため、移行する必要はありません
Reply #92016-03-12
一般的に、差圧変送器による液面測定ではゼロ点移動が必要であり、その移動量は設置方法に応じて決定される。
Reply #102016-03-12
投稿者は紙に大まかな図を描いてみるといいですよ:lol
Reply #112016-03-13
導圧管の圧差変送器は計器の取り付け位置に関連しており、測定範囲は計器の位置から負圧側の取圧口までとなります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.