ロスモントのゼロリセット表示に関する問題

2016-12-16View Original

Thread Content

プロの方にアドバイスをお願いします:ロスモントの差圧変換器の新しい装置を電源を入れてゼロに設定しようとすると、38.26Kpaと表示されます。475を使ってもゼロにできず、ずっと「applied process too high」と表示され続けます
Reply #22016-12-16
絶対圧送信機ですか?ゼロトリム操作を行いましたが、型番を送ってください
Reply #32016-12-16
もし私の言う通りなら、エマーソンの475を使って計器で工場の設定を元に戻してみてください。うまくいけばいいですし、ダメなら工場に戻せばいい。どちらにしても解決するはずです。エマーソンのハンドコントローラーがなければ、そのまま工場に戻りましょう
Reply #42016-12-16
リセット可能範囲を超えました。それなら返品して、もっと大きいサイズのものに変えた方がいいですよ。返品できないなら、見出しを1メートル高く設置するしかなく、それで十分だろう。
Reply #52016-12-16
校正する前に、正圧室と負圧室が大気圧になっているか、または無圧であることを確認し、各接続口に異物がないことを確認してください。 これらすべてが良好であるなら、複数のポイントで段階的にゼロ調整を行う方法を採用できます。 負圧に正圧をかけて正負圧の差を小さくしゼロ点調整を行い、その後負圧を外して圧力を測定しゼロ点調整を行う。 同様に、正圧側に負圧をかけてもよい。 加圧ツールがない場合は、口で正圧側を吸ったり、負圧側を吹いたりしてもよい。
Reply #62016-12-17
6#正解です。この場合は、移行設定のみを行うことができます。
Reply #72016-12-17
下限設定が38.26Kpaか確認してください。下限を0に設定しないとリセットできません。そうでなければ、迷わず返品してください。元々故障しているので、移行して使用することは推奨されず、危険な行為です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.