クロマトグラフィー分析装置は必ず室内に設置しなければならないのでしょうか?

2016-03-14View Original

Thread Content

工場ではプロパン凝縮液の成分を測定するために、新たにクロマトグラフィー分析装置を設置する計画です。横河製またはシーメンス製の製品が採用される可能性がありますが、この装置は必ず室内に設置しなければならないのでしょうか?PLCやDCSといった制御システムと一緒に、同じ制御室に設置することは可能でしょうか?
Reply #22016-03-14
分析計が測定するのは可燃性ガスであり、計器制御室に置くのは適切ではありません。
Reply #32016-03-14
オンライン分析装置は現場分析室に設置され、サンプルはサンプリング前処理システムを経て分析装置に送られ、分析後の排ガスまたは廃液は処理された上で安全な場所に排出される。 信号はセーフガードを通って中央制御室に入る。
Reply #42016-03-14
可燃性ガスを測定するオンライン分析装置は、現場の分析室に設置されるべきであり、サンプルはサンプリング前処理システムを経て分析装置に送られ、分析後の排ガスまたは廃液は処理された上で安全な場所に排出される。分析計は一般的に環境条件に厳しいため、分析用の小室に設置する必要があり、その小室には空調、換気、有毒(可燃)ガス検知警報などの設備が備わっていなければならない
Reply #52016-03-14
オンライン分析クロマトグラフィーには分析キャビンが必要である
Reply #62016-03-14
可燃性ガスがクロマトグラフ内に導入されるため、漏れのリスクがあり、制御室には置くことができない
Reply #72016-03-14
そのような規定や基準はありますか? オンライン分析クロマトグラフィーには分析キャビンが必要だと、どのような根拠でおっしゃるのですか? 多くのオンラインクロマトグラフの防護レベルは、現場設置型のものに匹敵し、また現地の気候条件もオンラインクロマトグラフの動作要件を満たすため、分析用の小屋は不要となることがある。小屋があればいい。
Reply #82016-03-14
私は、投稿者のこのような要求は現場の状況や環境に制約されているのだと思います。 実際、オンラインクロマトグラフをDCS制御室に設置してはならないという必須の規定はないが、その前提としてクロマトグラフからの排出物や漏れを厳格に管理・監視する必要があり、また制御室の環境もクロマトグラフの動作条件を満たしていなければならない。 一般的なDCS制御室の換気、空調、安全性は確保されており、設置されるオンラインクロマトグラフが制御システムに影響を与えなければ問題ありません。または、オンラインクロマトグラフカバーに計器盤を設置する。
Reply #92016-03-15
理論上は、クロマトグラフを中央制御室やその他の制御室に設置してはいけないという厳格な規定はないが、安全性の観点から、クロマトグラフ自体に漏れの危険性があり、室内に設置すると中毒を引き起こしやすいため、可燃性・毒性物質の監視が可能な専用の分析室に設置するのが安全である。資金節約のために安全性を疎かにしてはいけません。私たちもクロマトグラフィーの漏れによる中毒の事例があります。安全が最優先です。
Reply #102016-03-15
オンライン分析は、測定対象の媒体の近くにある分析用の小室で行わなければならず、現場から遠く離れてはいけない。そうでなければ、この遅延をオンライン分析と呼べるだろうか? また、クロマトグラフィーは分析対象のサンプルに応じて、処理に一定の時間がかかります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.