HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ボイラーのドラム液面設定に関する問題

2016-03-16View Original

Thread Content

液位設定についての質問ですが、一般的に液位はトランスミッターで移動量を設定します(例えば600mmの測定範囲の場合、-6KPa~0に設定)。DCS側ではそれに対応して4mA~20mAに設定します。もしボイラーの液面設定も同様なのでしょうか。圧力と温度が異なるため、ドラムの液面に対して温度・圧力補正を行う必要があるのでしょうか、ご教示いただけますでしょうか。
Reply #22016-03-16
必要とされる圧力差変換器の測定範囲は、ドラム内の水位の測定範囲、容器の0水位位置、および補償システムの補償開始点といった3つの要因によって決定されます。
Reply #32016-03-16
同求ボイラーのドラム水位差変動について、最初から最後まで超詳細な解説!ドラムの液面のせいでもうおかしくなりそう。これはずっと知識の空白だった!
Reply #42016-03-16
二室式平衡容器を用いてボイラーの液面を測定する場合、それ自体で既に補正が行われている
Reply #52016-03-16
達人の方、二室平衡容器と通常の常圧サンプリングを比較していただけますか?どちらが優れていますか?
Reply #62016-03-16
液面計もかなり高級な機器で、年初に研修を受けたんですが、とても高級な印象でした
Reply #72016-03-16
正直言って、私もできないよ。読んでもすぐ忘れちゃう。めちゃくちゃ複雑だ。これを見てみて、これが私が当時見たものだ:http://wenku.baidu.com/link?url=uQkyPdEDD3xtfcD7BD03gqgu7XMKhlX8yQZtayjjbVVkZJWFH1DY4wJX8K17lyVXKsb8TRhiyJK25anMro8A0DqouF1e58M9QnDZLOsnBLu
Reply #82016-03-17
学*学* ボイラーはほとんどメンテナンスされていない
Reply #92016-03-17
上のリンクを見たところ、二室式バランスタンクと、圧力差を利用して液位を測定する一般的な方法は基本的に同じで、差圧の設定方法が少し異なるだけです。一般的に、化学工業分野では気相側を負圧側、液相側を正圧側として設定し、負圧側には凝縮タンクに液体を満たして圧力変化を負の方向にさせればよいのです。二室平衡容器は、気相が正圧側で液相が負圧側となっており、これは何だか違うように感じます。また、二室式バランスタンクの利点については本文に記載がなく、一般的なフランジ式サンプリングと何が違うのか分からない。
Reply #102016-03-17
投稿者様、Baiduのリンクで見たのは発電所の二室式バランスタンクですね。ご指摘の通り、正負のサンプリングは発電所と化学工業では正反対ですが、これは慣例的な問題であり、測定原理は同じです。 化学工業で使用される二室式バランスタンクは、内側と外側の2つの容器室で構成されている。バランサーの外側の容器はボイラーのドラムと蒸気で接続されており、凝縮水で満たされている;内層の容室は、バランサーの下面にある圧力導管を通じてボイラーのドラム内の水と接続されており、連通器の原理が用いられているため、内層の容室の水位はドラムの水位に応じて変化する。この構造の二重容器により、外側の容器室と内側の容器室の水温がほぼ同等に保たれるため、温度差に起因する測定誤差を低減することができる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.