ABB電磁流量計の表示問題

2016-03-19View Original

Thread Content

ちょうどABBの電磁式流量計、型番FEP-300を使い始めたところですが、現在問題があります。流量がある時は負の数値で表示され、流量がない時は0になります。上級メニューの「Meter Mode」を開くと、設定が「正向き」と「逆向き」になっており、「Flow Indication」も正向きになっています。実際の流量の流れ方向に間違いがないことを確認した上で、センサーの向きを正向きに設定しました。その後PV値を確認すると、元々の負の数値は0になりましたが、実際には依然として流量が表示されています。皆さんはどのように設定しているのでしょうか?また、何か変更すべき点はありますか?ありがとう
Reply #22016-03-19
流体の流れの向きが正しく設定されていても流量表示が出ない場合は、空管検出機能がオンになっていないか確認してください。これは時々影響を与えることがあります。
Reply #32016-03-19
プロセス配管には流れの方向を示すマークがあり、それは流量計のF方向と一致しているため、私はMeter Modeで正方向のみを設定しました(これは逆方向をオフにすることに相当します)。しかしバルブを開くと表示値は0になってしまいました。元々は変更前は負の数で、バルブを閉じると0が表示されていたのです
Reply #42016-03-19
トランスミッターを工場出荷時設定にリセットすることを推奨します。そして再設定して運用を開始する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.