ベントリー振動監視カードのアラーム情報についてご相談です

2016-03-25View Original

Thread Content

ユニットのベントリーにある同じカード上の2つのチャネルの振動が、突然ステップ状に上昇し、インターロック値を超えましたが、3秒以内に正常に戻りました。システムのアラームメッセージは「Kph lost」で、問題のカードは3500/42Mカードでした。その時、ギャップ電圧に変動は見られず、現場検査でも問題は発見されませんでした。セーフガードや端子の点検でも異常はありませんでした。そこで42Mカードに交換しましたが、皆さん、これはカード自体の故障でしょうか?
Reply #22016-03-28
最善の方法は、不具合が出る可能性のあるその42Mカードをベントリーのメーカーに返送して検査してもらうことです。あなたの説明だけでは、このカードに問題があるかどうかを保証することはできません。
Reply #32016-03-30
カード部品を交換した後もこのような問題は発生しますか?私たちも同じ問題があります。
Reply #42016-03-30
カードを交換してから1週間経ちましたが、問題は起きていません
Reply #52016-03-31
カードユニットが故障した原因は何ですか?分析結果はありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.