当社には10台以上の蒸発式空冷器があり、性能は非常に良いです。水の問題ですが、みなさんはどう解決していますか?現在、私たちには水を専門的に処理するための水処理装置がありますが、時間が経つにつれてエアコンデンサーの蒸発量が多すぎるため、水が極端に濃縮されてしまいます。現在は、大量の排水や水の交換によって水質を安定させている状態です。皆さん、良い方法はありますか?シェアします。
Reply #22016-03-28
蒸発式空冷器は、水と空気の接触による熱交換を利用するもので、必然的に蒸発や飛散が起こり、水量は減少します。しかし、いくつかの方法を用いて飛散量を減らし、回収を徹底することができます。
Reply #32016-03-28
二次イオン膜渗透ですか?脱塩水のコストが高すぎる。
Reply #42016-03-28
主に蒸発で、飛散もあり、制御や回収が難しい。
Reply #52016-03-29
蒸発量が多いということは温度が高いということですが、流量や熱交換面積を増やすことは考えましたか?回収される水の水質が基準に達していないのであれば、新しい水を加えた方がましだ。小型の蒸発器にネットカバーが付いているものを見たことがありますが、蒸気が冷えて凝縮されて回収される方式では、効果は悪いように思えます
Reply #62016-03-29
現在、問題はほぼ解決しました。会社では汚水処理後の放流水に逆浸透装置を設置し、1時間あたり約25トンを生産できます。水質の各指標も良好で、この量なら十分に使用できます。使用済みの水も回収し、再利用することで、一石二鳥です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.