電磁流量計の流量が表示されない

2016-03-27View Original

Thread Content

最近、0~20立方メートル/時の測定範囲を持つ電磁式流量計を購入しました。現在、1時間あたり70リットルという流量を測定したいのですが、計器には表示されません。 問題1、トラフィックが少なすぎて測定できないのですか?やはり滴下速度の問題です。 2、電磁式流量計のようなタイプの流量計では、これほど低い値は全く測定できないのでしょうか?質量流量計に交換する必要がありますか?
Reply #22016-03-27
媒体の導電性はどうですか?電磁の口径を教えていただけますか?電磁流量計には「下限カット」というパラメータがあり、それを小さくしたりオフにしたりできます
Reply #32016-03-28
電磁の口径を教えていただけますか?電磁流量計の場合、DN32での最小流量は0~20l/minと見積もられ、かつ満管状態での計測が求められます。他の流量計に変更することを推奨します。例えば、ツインスクリュー流量計、ギア式流量計、ローター流量計などで、高い精度が求められる場合は質量流量計を使用します
Reply #42016-03-28
まず、この流量を見てみましょう。0~20立方メートル/時ですが、現在の要求値は70リットル/時で、これは0.07立方メートル/時に相当します。 全範囲の0.3%で、もう切り落とされているはずですね。対応する電流は4.048mAです。DCSがデータを読み取ると思いますか……? 推奨される解決策:1. 一般的な電磁流量計の流量比は1:100であり、流量範囲を0~0.2立方メートル/時に設定すれば、正確なデータが得られる可能性がある(チューブが満杯になるようにする)。2. 小口径の電磁流量計を選び、配管の前後に絞り部を設置する。小口径=小量程 3.これは選定の問題で、流量計の形式とは全く関係ありません。0~20立方メートル/時の質量流量計を選んでもデータは測定できません…… 4.上記の方法以外に、費用がかからない方法はありません……
Reply #52016-03-30
第一に、導電性は考慮せず、あなたの流量が低すぎるため、この電磁石は適用できません。 第二に、こちらは質量流量計を選んで構いません。20m3/hではなく、現在の流量である70L/Hに合わせて選べばよいのです。
Reply #62016-03-30
70L/H?もう文句言わず、測定するな。早くやめてしまえ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.