インバータが現地モードの場合、ポンプの現場起動ボタンで起動できるか。
Reply #22016-12-02
インバーターには起動方法を設定する必要があるでしょうね。端子制御での起動・停止に設定すればいいですよね。
Reply #32016-12-03
これには、あなたが言う「その場」とは何を指すのかを明確にする必要があります。「その場で」とはパネル操作に設定することを指す場合、現場のボタンは機能しません。もし「その場」というのが遠隔操作を指すなら、確実に起動できます。
Reply #42016-12-15
インバーターがローカル状態にある場合とは、インバーターの本体パネルから起動することを指します
Reply #52017-01-08
できません。インバーターのコントロールパネルが現地にある限り、どんな遠隔起動も行えません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.