海友の皆さん、こんにちは。ちょっと質問があります。現場にタンクがあり、そこに7度の冷却水を供給する主管から配管を引いてこのタンクに接続する必要があります。今、その配管に計器バルブを取り付けて、タンク内の液面を制御したいと思っています。このタンクには現場用の液面計はありませんが、圧力変換器からDCSに信号が送られてきます。では、どのようなタイプの計器バルブを取り付ければよいのでしょうか?また、このバルブの開閉信号はどのようにして送るのでしょうか?ありがとうございます(私は計測器の専門家ではありませんが、今上司に簡単な図面を描くように言われました)。皆様にお伺いしたいです)
トランスミッターは液面信号ですか?もし可能なら、高低液位連動式のバルブの開閉ができます
トランスミッターは液位信号で、信号を送信する計装バルブなのでしょうか?空気式バルブか電磁弁か?ありがとう
開放型の場合、タンク1台と圧力変換器があれば液面を測定できる(測定対象は圧力変換器の取り付け位置より上の部分)。空気配管があれば空気駆動式バルブを使用でき、なければ電動式バルブを選択する。一般的には、センサーから計装用バルブ(通称:調節バルブ)へ信号を送ることはなく、別途DCSの制御出力モジュールに接続する。一般的に、流入調節にはガスオン/電気オン式を、流出にはガスオフ/電気オン式のバルブを選択します。
まず液位信号を検出する必要があり、現場の圧力変換器で液位が測定されている場合、DCSにはPID制御出力チャネルがあるため、電動調節バルブを1台購入すればよい。変換器が取得した液位信号はDCSによって処理され、4~20mAの制御信号として調節バルブに送信され、液位が制御される。
この投稿は、2016年3月27日22時56分にzxb1990によって最終的に編集されました。まずタンクに液面センサーを設置し、次に入口配管に空気圧式調節バルブを取り付けます。液面センサーからの信号はDCSに送られ、調節バルブの制御と合わせてPID制御回路が構成されます。液面センサーから出力される4-20MA信号に基づき、バルブの開度を0~100%の範囲で調節します。もし投稿者が単にバルブの開閉のみを制御したい場合は、バルブに電磁弁を追加する必要があります。また、液面の上限値と下限値も設定する必要があり、DCS内でセンサーの測定値をこの上限値/下限値と比較し、2つのスイッチ信号を出力して電磁弁の通電・非通電を制御し、これによってバルブの開閉状態を制御します。
この投稿は最後にFightingNowによって2016-3-28 01:31に編集されました。複雑だと感じて混乱するかもしれません!簡単に言うと、1:液面を制御したいならまず液面を測定できる必要があり、実情に応じて遠隔式液面計を設置しましょう! 2:入口配管には、適切な位置に手動バルブ、調整バルブ、バイパスバルブを設置する!調節弁と遠隔液位計が制御システムを通じて自動制御を構成します!…… 3:図の形式は、通常の計器フローチャートを参考にしてください! 4:どのタイプの液面計を選ぶかは、タンクの実際の状況によります。差圧式液面計(上下に圧力取り出し口がある)、超音波式液面計(タンクの上部に取り付け口がある)。調節弁は空気駆動でも電動でも可。防爆仕様に特別な要求はありますか?