LNGタンクエリアのスプレー配管用の雨淋弁室はどこに設置するのか?

2016-03-28View Original

Thread Content

LNGタンクにはスプレー配管が必要で、雨淋弁で制御するか?雨淋弁室を設置する必要がありますか?位置をタンク壁から15メートル、または囲い堰から10メートル外に設置できますか?放射熱の範囲外でなければならないのでしょうか?
Reply #22016-04-19
一般的には囲い堰の外に設置すればよく、人が操作しやすい場所であり、他の作業や通行にも支障をきたしません。
Reply #32016-07-04
タンクの囲いは数メートルあれば十分で、バルブ井戸を1つ設置します。バルブは電動または空気駆動のものを選べば、使いやすいです。
Reply #42023-05-10
GB50160 8.4.5によると、保護対象機器から15m以上離れていること
Reply #52023-05-22
全容タンクの場合、囲い堰はないはずであり、具体的な雨淋弁の位置はFHA報告書の15熱放射範囲内にあってはならない。雨淋弁室については、一般的に北部の都市では設置されるが、南部の都市では設置しなくてもよく、屋外に設置することも可能である。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.