防食剤ポンプの排気問題

2016-12-19View Original

Thread Content

私たちの装置では、インヒビターにナフサを希釈剤として使用し、混ぜ合わせた後に計量ポンプで注入していますが、流量がうまく調整できず、よく出ない状態です。皆さん、ご自身の装置のインヒビターポンプの流量はどうでしょうか?
Reply #22016-12-19
まあまあです。流量が出ない場合はポンプの問題を確認できます。以前にも同様の状況があり、ずっと自分のせいだと思っていたが、結果はポンプに欠陥があった~~~~
Reply #32016-12-19
ポンプの職人が点検して問題ないと言い、指輪の中に空気が入っているだけだと言った
Reply #42016-12-19
ナフサの揮発性が高すぎて、ポンプ内のガス量が多くなっているのでしょう。一般的に腐食抑制剤には脱塩水が使われます
Reply #52016-12-19
注入位置はディーゼル分留塔の頂部です
Reply #62016-12-22
ナフサは気化しやすすぎるため、ポンプで送液する際にシリンダー内で気化し、圧力がかかると再び液化してしまい、その結果流量が出なくなります。 もう一つ考えられるのは、ポンプの出口または入口のチェックバルブのシール性が悪く、しっかり閉じられていないことです。
Reply #72016-12-22
一般的に、これらの計量ポンプの流量は定格値よりもはるかに大きいです。量が足りなければ、負荷が不足しているのでしょうか?
Reply #82016-12-23
希釈には脱酸素水を使用し、ナフサはほとんど使いません。周辺の施設ではすべて脱塩水または脱酸素水が使われています
Reply #92016-12-23
脱酸水を使用すると、製品の品質に影響が出ますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.