貿易決済に関わる流量計信号の長距離伝送について(更新)
Thread Content
この投稿は、2016年4月1日14時28分にjiaguoyunによって最終的に編集されました。外部から供給される蒸気(中圧蒸気)を利用するプロジェクトがあり、これには取引決済が必要です。流量計は工場の境界付近に設置されており、機器室からはかなり離れています(約580メートル)。当初の計画では、流量がN値に達した時点で、ある電動ボールバルブを自動的に閉じるようにしています。信号伝送には、現在2つの方式がある:1、従来方式では、信号線をすべて最寄りのキャビネット間まで敷設する(約580メートル)こと、そしてDCS内で温度・圧力補償および連動遮断弁を設置する。 2、現場に流量積算計を設置する(220VAC電源は580メートル離れた機器室から供給)。積算計内で温度・圧力補正が行われ、積算計からのDO信号によってDCSの連動遮断弁が作動する。積算計とDCSの間には光ファイバーが敷設され、Modbus通信によってリアルタイムデータが送信される。 3、流量、圧力、温度はバス型計器を使用する。DCSに送信後、インターロックによりバルブが遮断される。 もしあなたなら、どう選びますか?それとも、他にもっと良い方法はあるのでしょうか? @HEJIYUER @budaoweng123 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 皆さんで一緒に検討していただくため、新たな質問を追加します:1. 今回の遮断弁は工程上の要件に基づき電動式が選定されました。私は電動ボールバルブを選びましたが、工程上、当初はバルブの設置場所が囲壁内で空気源がなかったためです。その後このバルブは装置エリアに移されましたが、実際には空気駆動式のボールバルブの方が良かったのではないでしょうか? 2、ボールバルブは遮断性能に優れていますが、開放時の動作が速すぎます。蒸気媒体の場合、後方の配管に凝縮液があると事故を引き起こす可能性はありませんか?しかし、ボールバルブを選ばない場合、他のタイプのバルブでは漏れ量が多くなる可能性があります~~ 3、もちろん、これらの懸念は作業手順や注意事項を規定することで避けることができるはずですが、最適化された設計の考え方とはどのようなものでしょうか?