フィードフォワードコントローラ問題

2016-03-29View Original

Thread Content

この投稿は最後にlcgllsrによって2016-3-29 23:28に編集されました。皆さんにお伺いしたいのですが、フィードフォワードコントローラーは1種類の干渉にしか使用できないというのですが、この「1種類の干渉」とはどのように定義されるのでしょうか。 例えば熱交換器の場合、主な干渉要因はプロセス媒体の流量と入口温度です。私の理解では、フィードフォワードコントローラを設定するには2つ必要で、1つは流量に作用し、もう1つは入口温度に作用します。もしそうだとすると、書籍には静的フィードフォワード制御における静的フィードフォワード制御装置はマルチ入力式であり、材料の入口温度、流量、および熱交換器の出口温度の設定値を静的に補償する装置であるとも記されている。これは私の以前の理解と矛盾しており、つまりこの静的フィードフォワード制御装置はプロセス媒体の流量と入口温度という2種類の干渉要因を同時に処理できるのだ。これは衝突ではないのか?つまり、1. フィードフォワードコントローラが適用可能な干渉とはプロセス媒体からのこの種の干渉を指し、この干渉には複数の撹乱変数が含まれうる、と解釈すべきなのでしょうか。 2. 静的制御装置には、複数の対応する干渉を補償するために、複数のフィードフォワードコントローラを含むことができる。 皆さん、アドバイスをいただけますか?よろしくお願いします
Reply #22016-03-30
フィードフォワードコントローラは、「特定の」干渉に対して設計されていると言え、その「特定の」干渉は1つである場合もあれば、複数である場合もある。 フィードフォワード制御は、多変数フィードフォワードでも単変数フィードフォワードでもよい。 多変数フィードフォワードには複数の干渉入力と複数の出力があり、単一の干渉入力と単一の出力はフィードフォワード制御の特殊なケースに過ぎない。 投稿者の問題は、2つの干渉入力と1つの制御出力を持つ多変数フィードフォワードコントローラーです。
Reply #32016-04-05
ありがとうございます。私が後で理解した内容と一致しているはずです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.