以前は、上面にカバープレート、下面にベースプレートがある鋼製のブリッジラックを使用していました。工場がオープンタイプの建物であるため、雨が降るとキャビネット内に水が入りやすく、キャビネットには底板があるため水がすぐに排出されず、長期にわたってキャビネットが深刻に腐食してしまいます。現在、橋架を交換したいのですが、底板のない鋼製の橋架を使用できるかどうかわかりません。解決策をお願いします、ありがとうございます!
Reply #22016-05-20
調べてみたんですけど、網目状のブリッジトレイって、上下のカバープレートがなくて、網目でケーブルを支えるだけのものですか?
Reply #32016-05-21
以前は、上面にカバープレート、下面にベースプレートがある鋼製のブリッジラックを使用していました。 それなら、スロット式の鋼製ブリッジケージを使用しているのですね。トレイ式、ステップ式、組み合わせ式のブリッジケージも利用できます。
Reply #42016-05-23
簡単に言えば、自転車の前にあるバスケットのようなもので、中のケーブルはすべてまとめられています。蓋を付けたい場合はメーカーに依頼して作ってもらえ、今後のメンテナンスや点検も非常に便利で、毎回キャビネットの蓋を開ける必要はありません
Reply #52016-05-24
ラダータイプのケーブルトレイで、計装線ではないので問題ないはずです。
Reply #62016-05-25
一般的にこのような場所はスロットボックスで、底に小さな穴を開けることができます。
Reply #72016-05-25
底部に底板があるものはスロット型ケーブルトレイで、水がたまりやすいため、アルミニウム合金を素材として使用できる。または、ステップ型ケーブルトレイに交換する。ケーブルが引き出される際に保護管を防爆用のセメントでしっかり封じれば問題ありません。ケーブルトレイには防爆かどうかという問題は関係ありません。
Reply #82016-05-25
みんな保護管を使ってるのですか?ゴランヘッドで直接シールし、防爆セメントを使わない場合はありますか?
Reply #92016-05-25
最後のケーブルが操作柱や接続箱に入る際、防爆用のフレキシブルホースを使用しない場合は、ゴランヘッドを使って密封することができます。これはケーブルクランプ式の密閉接続部とも呼ばれます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.