ボイラ給水温度の決定

2016-03-30View Original

Thread Content

質問ですが、ボイラーを設計する際に、ボイラー給水の給水温度はどのように決定されるのでしょうか?
Reply #22016-03-30
脱酸水の温度は、104度です。
Reply #32016-03-30
中圧ボイラーは脱酸後104度ですが、二段式省エネボイラーを通した後のボイラー内の温度は200度になります
Reply #42016-03-30
給水温度は20℃、60℃、105℃の3段階に分かれており、熱力脱酸を行う場合の給水温度は一般的に60℃または105℃(熱力脱酸)で、通常の場合は20℃です。 ボイラーへの給水は、必ず脱酸器の温度、または省煤器前の水温を基準とし、省煤器を持たない場合は直接給水温度となる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.