界位計に関する質問です。

2016-04-03View Original

Thread Content

現在の状況としては、リターンタンクの水位計に関する問題がかなり厄介でして、具体的には、現場で使用されている磁気式フロート式水位計の表示値が、遠隔側での測定値と全く一致しないのです。遠隔側では電気式フロート式水位計が使われていますが、それが正確かどうかも判断できません。工程担当者と長い間話し合いを重ね、今日も再び実験を行いました。タンク内の液体を取り出してメスシリンダーに入れ、その中に磁気式フロートを入れると、ちょうど水位の中央で浮かび上がります。しかし、それを現場の装置に戻すと、もう浮かばなくなってしまいます。 パラメータ:水素化油(密度0.8)および硫化水素と水の混合物(0.9)、媒体の比重は0.58~1.0、圧力は0.3~0.5。マグネチックフロートを交換する必要があるのか?全体的に工程要件に合っていないように感じる。(ガラス板式液面計、K-TEK)に交換することは可能でしょうか。問題については随時対応しますので、皆さんの分析をお願いします
Reply #22016-04-03
二色ガラス板式液面計に交換する
Reply #32016-04-03
これはおそらく切水包、つまり油/水界面で、密度はそれぞれ0.8/1(大体)です。 磁気浮上子の発注仕様書を確認してください。そこに「界面測定」と記載されていますか? 記載するかどうか-------油と水のそれぞれの密度? 多くは上記の理由により、測定が不正確になったり、操作の密度や発注時にずれが生じたりするのです。
Reply #42016-04-13
界位測定では、重質成分と軽質成分の層分離効果を考慮しなければならない。外部測定型の計器の場合、装置には通常上下2本の接続管しかなく、これが層分離効果に影響を与える可能性がある;あなたの説明によると、再組成用の液面は低いはずです。もし可能であれば、まず装置に水を使って材料を模擬してみて、電気浮子式液面計と磁気ターンテーブル式液面計の測定範囲の差や、ゼロ点が同じ高さにあるかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。知識に限界があり、不適切な点があればご容赦ください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.