蒸気ボイラーの分気筒には安全弁を取り付ける必要がありますか?

2016-04-05View Original

Thread Content

蒸気ボイラーの分気筒には安全弁を取り付ける必要がありますか?圧力計と温度計だけでいいのでしょうか?私が言っているのは10トン以下の燃料・ガスボイラーのことです。よろしくお願いします
Reply #22016-04-05
ボイラーと分気筒の圧力レベルを確認し、分気筒の圧力レベルがボイラーより高ければ必要ありません。例えば、ボイラーの定格圧力が1.0Mpaで、分割シリンダーの公称圧力が1.6Mpaの場合は、取り付ける必要はありません。
Reply #32016-04-05
私たちのボイラー3。82、分気筒1。6、安全弁を取り付けました
Reply #42016-05-28
給湯ボイラーの分水器には圧力計と温度計を取り付け、蒸気ボイラーの分気筒には圧力計のみを取り付け、温度計は取り付けない。
Reply #52016-05-29
この投稿は最終的にgjn1970によって2016年5月29日17時00分に編集されました。もし主蒸気母管系である場合(2基以上のボイラーがある場合)、分汽筒の圧力はボイラーと同じになります。規定により、ボイラーには必ず安全弁が設置されており、その排気量はボイラーの最大蒸発量以上でなければなりません。したがって、分汽筒にも安全弁を設置する必要はありません;もし分気筒の圧力がボイラーの圧力より低い場合、分気筒内の蒸気は必ず減温減圧されたものであるか、またはタービンの排気から来るものである(その場合でもタービンと並列して動作する減温減圧器を設置しなければならない)。工程上、減温減圧器の出口には安全弁を設置しなければならないため、この場合も安全弁を設置する必要はない。 したがって、全体的に見て分気筒に安全弁を設置する必要はない。もちろん、装置や配管の配置設計が工程規定に違反しており、例えば減温減圧器の出口に安全弁がない場合は、それはまた別の話である。
Reply #62019-10-23
この問題について、明確な規範で説明しているものはありますか?分析するとこういうことになりますが、できれば根拠を見つけたいです。
Reply #72019-10-23
GB/T150.1の付録BにあるB.3.3項の規定によれば、圧力源に接続されていても自体では圧力を発生させない容器の場合、その容器の設計圧力が圧力源の圧力に達したときは、排出装置を容器本体に設置しなくてもよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.