流量計測システムのパラメータが改変されるのをどう防ぐか?

2016-04-05View Original

Thread Content

タイトルの通り、流量計の表示盤やトランスミッター、さらには圧力取り出しバルブなどが不正に改変されるのをどう防ぐか?
Reply #22016-04-05
現場の計器にパラメータのパスワード保護がある場合は、この方法で対応できますが、これは有効な手段ではありません。計器のパラメータ自体は開放されているのですから、根本的には計器を扱う人が良い習慣を身につけることが最も重要です。そもそも、暇で何もすることがないのに無駄に働く人などいるでしょうか
Reply #32016-04-05
ユーザー側にも計測担当者がおり、指標のために時々パラメータを変更することがあります
Reply #42016-04-05
トランスミッターを鍵付きの保護箱に設置した方が良いかもしれません。少なくともバランスバルブは動かなくなります。
Reply #52016-04-05
計器盤に鍵をかけ、バルブにシールを施し、計器にパスワードを設定する
Reply #62016-04-05
計器は暗号化でき、バルブの接続部などには封印を貼ることができます.....
Reply #72016-04-05
複数の錠がかけられており、複数人が同時にいなければ開けることができず、計器にはパスワードが設定されている。
Reply #82016-04-07
見たことがあります。計量用の計器で、売り手と買い手の両方にカメラが1台ずつ取り付けられているものです。
Reply #92016-04-07
ロックによる暗号化が一つあり、もう一つある場合は必ず元のデータの記録をしっかり行う必要があります
Reply #102016-04-08
この投稿は最後にqugdによって2016-4-8 10:43に編集されました。オオカミ犬を飼い、計器のそばに繋いでおき、飼育員のみが近づくことができます。 これは企業の管理制度と実行管理制度の問題です。 規律は路線を実行するための保証であり、規律を強化すれば、どんな仕事も必ず成功する。
Reply #112016-04-15
カメラとオオカミ犬、その方法はすごく効果的だね:P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.