差圧変送器はこのように計算して正しいですか?

2015-12-18View Original

Thread Content

空気圧式差圧変送器が1台あり、計測範囲は2500Paで、対応する最大流量は50t/hです。プロセスの要件として、40t/hの時に警報を発するようになっています。問:(1)平方根計を使用しない場合、トランスミッタの差圧はどれくらいですか?(2)平方根計を使用した場合、トランスミッタの差圧はいくらですか? 解:1. 平方根演算子を使用しない場合、40t/hの流量に対応する圧力差ΔP1=2500×(40/50)²=1600Paとなる。2. 平方根演算子を使用する場合、ΔQ=K×ΔPであるため、40t/hの流量に対応する圧力差ΔP2=2500×(40/50)=2000Paとなる。私の理解では、平方根演算子を使用しない場合はΔP1=2500×(40/50)=2000Pa、平方根演算子を使用する場合はΔP2=2500×(40/50)²=1600Paとなる。どちらが正しい解答か、専門家のご指摘をお願いします
Reply #22015-12-18
この問題もよく出題されますが、答えは2番目です
Reply #32015-12-19
圧力差の大きさは流量に関係しており、他のものとは関係ありません。平方根計算機能の有無は、DCSなどの二次式計算機の演算ロジックによります
Reply #42015-12-19
なぜか教えてもらえますか:lol
Reply #52015-12-20
圧力差は流量の二乗に比例することを覚えておけばわかります
Reply #62016-02-15
空気圧式差圧変送器が1台あり、計測範囲は25000Paで、対応する最大流量は50t/hです。プロセス上は40t/hの時に警報を発するようにしています。問:(1)平方根計算機を使用しない場合、警報値はいくつに設定しますか?(2)平方根計を使用する場合、警報値はいくらに設定するか? 解:1. 平方根計算機能なしの場合、40t/hの流量に対応する圧力差ΔP1=25000×(40/50)²=16000Pa。40t/hの流量に対応する出力値P出1=(16000/25000)×80+20=71.2 KPa。したがって、警報値S=71.2 KPa。2. 平方根計算機能ありの場合、ΔQ=K×ΔPであるため、40t/hの流量に対応する圧力差ΔP2=25000×(40/50)=20000Pa。40t/hの流量に対応する出力値P出2=(20000/25000)×80+20=84 KPa。したがって、警報値S=84 KPa。式内の*80+20とは何を意味するのか?
Reply #72016-02-16
平方根計を使うか使わないかで、測定される圧力差に変化はありますか?まさか、あなたの流量制御装置が平方根計を持って行くかどうかで変わるというのですか? :L
Reply #82016-02-17
この投稿は最後にjack_glによって2016-2-17 11:46に編集されました。*問題集でこの問題を見かけてもずっと理解できませんでした。なぜなら、差圧出力の平方根を変更できるような装置は見たことがなかったからです。*を学びました!
Reply #92016-02-17
式における80+20の由来は次の通りです。国際規格によれば、空気圧計器の伝送信号は20KPa~100KPaの圧力信号です。つまり、トランスミッターの下限目盛りは20KPa、上限目盛りは100KPaであり、トランスミッターの測定範囲は100KPa-20KPa=80KPaとなります。これが80という数値の由来です。ゼロ点は20KPaで、これが20という数値の由来です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.