危険な液体タンクには二重の液面表示を設置

2016-04-05View Original

Thread Content

教えてください。危険な液体の貯蔵タンクには、必ず二重の液面表示を設置する必要がありますか?例えば、現場用の液面計や、遠隔測定用の液面計です。 先日、専門家が検査に来てこの問題を指摘しましたが、関連する規格要件は見つかりませんでした。 この規格についてご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いします。
Reply #22016-04-05
SHT3007-2014 石油化学プラントの貯蔵・輸送システムにおけるタンクエリアの設計規格 6.3.2 圧力タンクの液面測定には、遠隔計測用の計器と現地表示用の計器の2種類が必要であり、現地表示用の計器としてはガラス板式液面計を使用してはならない。
Reply #32016-04-06
私たちののは常圧タンクで、関連する規格の要件はありますか?
Reply #42016-04-06
この投稿は最後に、2016年4月6日10時44分にaltpageによって編集されました
Reply #52016-04-08
現在、可燃性液体タンクには高液位警報器の設置が義務付けられており、そのため現場用と遠隔送信用のものがある。
Reply #62016-04-09
どの規格に明確な要求があるのでしょうか?
Reply #72019-06-22
今日の点検でも言いましたが、液体タンクには二重レベル設定が必要であり、根拠は見当たりません
Reply #82019-06-22
参照してください:GB17681-1999 可燃性・爆発性タンクエリアの安全監視予警システムの検収技術要件 5.5 液体貯蔵タンクには必ず液面計を設置しなければならず、同一のタンクには少なくとも2種類の異なるタイプの液面計を装備する必要がある。
Reply #92019-06-22
液体タンクには二重の液面表示装置を設置する必要があります。これは、一方の液面表示に異常が生じた場合に、もう一方の表示が一時的に代わりに機能することで、二重の保護を図るためです。
Reply #102021-06-24
詳細はSH3007 石油化学企業の貯蔵・輸送システム設計規格6.3.2を参照
Reply #112021-06-25
主に大型の貯蔵タンクを指し、現在では貯蔵タンクであればどれも二重構造にしなければならないと考えられており、理にかなっていない~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.