分析計の信号取り出しについてご相談します

2016-05-31View Original

Thread Content

分析計のサンプリングに関する質問です:オンライン分析計のサンプリングにおいて、実験室での分析用と同じサンプリングポイントを使用してもよいのでしょうか?もし許可されない場合、どの規格でそのことが定められているのでしょうか。HG-T 20516-2000「自動分析装置室の設計規定」やSHT 3104-2013「石油化学工業用計測機器の設置設計規格」を確認しましたが、どちらにも記載がありませんでした。私としては使用不可だと判断していますが、規格上の根拠を教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします
Reply #22016-05-31
規格上は関連する要求は見当たらないが、分析装置のサンプリングポイントと検査室のサンプリングポイントは異なる専門分野で設計されているため、共用されるケースはほとんどない。乾式計器は長年設置されているが、適合する状況に遭遇したことがなく、この問題にも注意を払っていなかった。
Reply #32016-05-31
これはオンライン分析計の状況次第です。単に指示機能のみであれば、研究室のサンプリングポートとの共用に大きな問題はありませんが、調整や連動機能が付いている場合は共用にリスクが伴うため、避けるべきです。
Reply #42016-05-31
分析はわかりませんが、公共のサンプリングポイントの場合、検体採取時に分析装置に影響が出る可能性はありますか?
Reply #52018-01-13
サンプルをまとめて採取することもできますが、分析計の前処理に必要な圧力が確保されていれば問題ありません。当社のガス化洗浄塔の出口から出る合成ガスは、サンプリングした後、温度と圧力を下げて2つの流れに分けられます。一方の流れはさらに処理されてオンライン分析計に供給され、もう一方の流れは試験室でのサンプリング用に残されます。
Reply #62018-01-13
分析計の取り出しポイントは、配管専門の開口図面に基づいて決定されます。これは非常に重要であり、媒体中の水分が過剰に前段の予処理装置に入り込み、測定に干渉するのを防ぐためです。クロマトグラフィーと同様に、長時間水分を含ませておくとカラムが損傷し、正確な測定ができなくなります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.