信号アイソレータの2系統出力4-20mAが一致しない問題について

2016-04-05View Original

Thread Content

キュウハ流量計の4-20mA入力信号は2系統あり、1系統はデータ収集装置に、もう1系統はDCSに接続されています。しかし、アイソレーターの2つの出力からの4-20mA信号が一致しません。原因は何でしょうか?新しい24V給電アイソレーターに交換しても同じ状態です。DCS側からも24Vが供給されているのでしょうか?皆さん、分析してみてください
Reply #22016-04-05
まず接続が正しいことを確認し、次に誤差がどの程度かを見て、許容誤差範囲内にあるかを確認します。許容範囲を超えた場合は、標準計測器を使って校正します。校正できないもの(アイソレーター)は交換します。
Reply #32016-04-06
9.2マイクロアンペア、9マイクロアンペア
Reply #42016-04-06
アイソレーターも校正できますか?一番安いやつを使ってるはずで、今日現場に行く
Reply #52016-04-06
まず流量計の実際の出力電流値をテストし、DCS側に誤差がありその誤差が一定であれば、設定内で修正することができます
Reply #62016-04-06
0.2mAの誤差はそれほど大きくないですね。DCSがアクティブな場合は誤差がさらに大きくなりますので、DCSのコンフィグレーションカードがアクティブかパッシブかを確認し、その後アイソレータを校正することをお勧めします
Reply #72016-04-06
調整可能なインサラーターもあって、ドライバーでネジを回したり、手動操作器で調整したりしますが、0.1なら許容できると思います。0.2だと確かにかなり悪いですね。
Reply #82016-04-06
直接量の信号アイソレータ出力端子は、DCSとは関係ないはずです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.